Daikin Splits FTXS..DV3VMW Normal ou Pas Normal?
Nop
302      

  Posté : 07-12-2016 18:40

c'est normal , et ca ne le fait que en chaud. il y a un léger passage de gaz en chaud pour éviter de stoker l'huile dans les échangeurs.
on le fait qu'en chaud , car en froid , le détendeur bloque l'accès a la batterie et donc empêche le stockage d'huile. En chaud , vu qu'on circule dans l'autre sens , le détendeur viendrais fermer la sortie de l'échangeur et donc un volume de stockage bien trop important.
Cela entraine des soucis sur les grand système avec des petites pièces qui se retrouve chauffées avec ce passage de gaz , et la petite ventilation servant a vérifié la température de l'air , qui est elle aussi une conséquence du passage du gaz. en froid , pas besoin de ventilation , la sonde est dans l'ambiance , en chaud par contre , le passage de gaz réchauffe la sonde , donc de temps en temps , on lance la ventilation en petite vitesse pour que la sonde soit dans l'air ambiant.
Bref , vous direz a votre pote pro , que quand on ne sait pas , il n'y a pas de honte a dire : je ne sais pas. c'est toujours mieux que d'inventer des conneries ...