Bonjour starfix .
Votre module intérieur "airmat" est couplé à quel groupe extérieur ?
Vous parlez de deux ventilo +F6U +A1P cela correspondraient à du daikin RZQ. Confirmez vous ?
Étant electronicien cela facilitera grandement la poursuite des échanges.

Vous pouvez tout à faità l'aide du schema controler dans un premiers temps les composants electroniques led , condo,reactance,pistes etc .
Les ventilateurs vous pouvez aussi les contrôler ohmiquement .
Si vous n'avez pas les schémas et les procédures de contrôle des ventilateurs ,
Google est votre allié.
Cherchez et vous trouverez votre bonheur.
Jaifait des postes là-dessus qui se baladent sur la toile .
Sinon vous pouvez remplacer le fusible , debrancher les deux ventilateurs ensuite quelqu'un d'autre remet le jus .
Vous allez avoir un défaut e7 ignorez le .
Ensuite assurée vous que la tension est bien presente sur la partie VCC 250 à 375 pour la puissance , 12v pour la commande, 5v pour les organes de contrôle.
Si tout se beau monde est ok .
Sans que le fusible ne saute, alors c'est belle et bien un des deux ventilateurs qui en est la cause .
Je continuerai plus tard je dois partir ailleurs .
Cordialement