Bonjour à tous,
alors voilà l'avancée du week-end. En s'y mettant à 3 et moult démontages supplémentaires, on a enfin réussi à sortir la carte...

Les signaux GND et 250V~350V sont communs aux connecteurs X106 & X107. Donc comme un ventilateur tourne, j'exclue un problème à ce niveau là.
Mon attention se porte sur la fameuse broche de pilotage proportionnel du ventilateur dont le circuit est spécifique à chaque ventilateur (on voit les composants sous les connecteurs, 2 blocs de composants identiques)
J'ai testé tous ces composants au multimètre, et le seul écart est la diode D401 (marquage V6 = D1F60, 1A 600V) qui est en cour-circuit.
Je prendrai un équivalent demain au travail...

Par ailleurs, les schémas électrique de cette carte sont-ils disponibles ?