surchauffe connecteur compression Copeland PAC Géothermie
Aircofrigo
372      

  Posté : 06-03-2020 16:09

Bonjour,
Motifs d'une montée en courant d'un compresseur:
Fluidique :
C'est toutes les causes qui ramènent ton compresseur à démarrer ou à fonctionner avec une BP/HP élevées .
Par exemple : surcharge en fluide, condenseur trop petit, courts cycles qui entraîne un redémarrage avec des pressions non égalisées ( donc élevées),bouchon , v4v etc .

Mécaniques :
casse mécanique, manque de lubrification qui entraîne un frottement et surchauffe des pièces, donc surintensité. Un début de blocage mécanique etc.

Electrique :
par exemple: surtension, sous tension, enroulement moteur, manque une phase sur 3 etc .

Si au niveau fluidique tes pressions s'équilibrent bien à l'arrêt, sont correctes pendant la phase de démarrage et durant le fonctionnement alors tu contrôles la partie électrique.
Que tes enroulement soient bons et égaux, que ta tension soit bonne jusqu'au compresseur etc si électriquement = RAS, alors c'est mécanique.

bon courage