Index du Forum » » Dépannage PAC

Auteur

Fuite d'huile sur PàC Airwell RO 2.5 D de 1982
Nop
307      

  Posté : 26-01-2016 08:33

le problème des nouveaux gaz , c'est qu'il n'y a aucun gaz qui remplace simplement le 22.
il faut toujours jouer sur la détente , jouer sur le poids , accepter une perte de puissance.
sur votre machine , il faut trouver le bon capillaire , ou comme dit plus haut faire une étude de la machine pour trouver le détendeur qui iras , charger juste ce qu'il faut, pour au final avoir une machine qui ne suffira plus a vos besoins , donc surconsommation ...
j'ai fait 4 machines au 417 , 3 ont été un lamentable échec (prise en glace , casse compresseur ...) , la 4ieme boite mais fonctionne a peu prêt mais est clairement moins puissante que ses copines a coté , ce n'est pas génant car une quinzaine de bureau avec chacun leur machine dans un immeuble des années 90.

Pour votre installation , le jeux n'en vaut pas la chandelle , surtout que vous partez sur une installation très âgé , vous allez ou avez certainement eu a remplacer le moteur du ventilateur extérieur .Le contacteur cp , avec son contact additionnel doit être sur la fin , le compresseur aussi ...

Même si je suis le 1er a reconnaitre que ce sont des très bonnes machines (il doit bien y en avoir encore une cinquantaine qui tournent sur Montpellier , dont la 1ere installée est juste a coté de l'arc de triomphe),elle ne sont plus du tout comparable a ce qu'il se fait aujourd'hui , tant en terme de confort , de consommation et de bruit.

nop



Cet article provient de Pompe à chaleur et climatisations

http://pompesachaleurs.fr/viewtopic.php?topic=610&forum=5