Index du Forum » » Dépannage PAC

Auteur

Pannes AOYA24LACL
jerome25
191     

  Posté : 30-01-2016 21:29

bonsoir le franc comtois,

es tu sur du defaut 00:25 c'est pas 00:2F ?
je ne trouve pas ce défaut, sauf sur une telecommande filaire 00:25 erreur circuit PFC

un peu + de renseignements:
ref unité intérieure ?
ref telecommande ?

sinon regarde sur l'unité intérieure les leds doivent clignoter, releve le nombre de clignotement et la couleur de la led ?
exemple: operation (verte) 2 clignotements et timer (orange) 2 clignotements

pareil dans l'unité extérieure des leds clignotent, releve le nombre de clignotement et la couleur de la led ?


a+
jerome25



Cet article provient de Pompe à chaleur et climatisations

http://pompesachaleurs.fr/viewtopic.php?topic=625&forum=5