Index du Forum » » Dépannage PAC » » [Résolu] - PAC Aermec ANZ0807HK, mode froid?
Auteur[Résolu] - PAC Aermec ANZ0807HK, mode froid?
sergioaermec31
10   

sergioaermec31
  Posté : 30-08-2018 16:51

Bonjour,

Je possède une PAC France géothermie qui est en fait une Aermec ANZ0807HK triphasée et je souhaiterais la faire tourner en froid.

Elle est actuellement branchée sur un plancher chauffant et ne sert qu'a cela. Mon idée serait de produire de l'eau glacée afin de la dévier vers des ventiloconvecteurs l'été.

J'ai beau tenter de la passer en mode froid sur le Carel, mais je n'y arrive pas. Cette PAC serait elle bridée?

Pourriez vous m'aider s'il vous plaît?

En vous remerciant.

  Profil  
Aircofrigo
367      

Aircofrigo
  Posté : 30-08-2018 17:11

Bonsoir,

quelle opération effectuez vous sur le carel pour essayer de passer en froid?

à+

  Profil  
Aircofrigo
367      

Aircofrigo
  Posté : 30-08-2018 17:22

bon à essayer:

d'abord appuyer minimum 5 sec sur la flèche "haut" pour désactiver le mode chaud

ensuite seulement appuyer minimum 5 sec sur a flèche bas pour activer le mode froid.

en effet, il semble impossible de changer de mode directement sans d'abord désactiver l'autre mode.

à+

Merci de nous tenir informé de la suite de vos problèmes et résolutions

  Profil  
sergioaermec31
10   

sergioaermec31
  Posté : 04-09-2018 22:09

Bonsoir Aircofrigo

Tout d'abord merci pour votre aide.

J'ai effectivement essayé votre manip, et le mode chaud se désactive bien.

Par contre impossible d'activer le mode froid.

J'ai tenté de rentrer dans les parametres usine du carel et il est configuré comme pompe a chaleur air eau ( et pas refroidisseur) dans le menu H1.

Ce carel serait il bridé? A ma connaissance, cette PAC est bien en capacité de produire du froid.

Ou bien faut il modifier en profondeur des parametres du carel?

Merci encore

A+

  Profil  
adelclimatisation
316      

adelclimatisation
  Posté : 06-09-2018 11:15

Bonjour ,
Votre PAC est elle une eau/eau ou une air/eau .
Est elle dotée d'une V4V ( en principe oui pour assurer le degivrage) .
Avez vous contrôlé les paramètres d'usine ,( deuxieme et 3ème niveau d'accès ) ?
Cordialement

  Profil  
sergioaermec31
10   

sergioaermec31
  Posté : 10-09-2018 21:11

Bonjour Adelclimatisation et merci.

Je confirme elle a bien une V4V.

Côté paramètre d'usine, elle est bien vue comme une PAC air eau (code 3 dans le carel).

J'ai tenté de la passer en chiller (refroidisseur), mais rien a faire.

Pourtant sur la plaque signalétique, il y'a bien une puissance "froid" noté.

Faut il modifier d'autres paramètres? Ou recâbler le thermostat de déclenchement différemment?

Qu'en pensez vous ?
Cordialement

  Profil  
paca06
44    

paca06
  Posté : 11-09-2018 09:37

bonjour

si µchiller compact, donnez nous valeurs de H9, Hd, P8, P9

bye

un moins que rien dans la caste des frigolos

  Profil  
sergioaermec31
10   

sergioaermec31
  Posté : 13-09-2018 18:58

Bonjour paca06 et merci pour votre aide.

Voici les paramètres du microchiller:

H9 : 1
Hd : 1
P8 : 7
P9 : 1

En vous remerciant encore.

  Profil  
paca06
44    

paca06
  Posté : 14-09-2018 08:51

bonjour

Citation : sergioaermec31 
H9 : 1 Hd : 1 P8 : 7 P9 : 1

H9 pour vérifier si autorisation de modif par clavier et clavier déporté ; 1 donc les 2 sont autorisés
Hd c'est la logique de traitement et la symbolique des leds "soleil" ou "glace" ; 1 donc "soleil" = production chaud

P8 et P9 c'est la configuration des entrées digitales ID1 et ID2 du µchiller
et là P8=7 veut dire que ID1 piloterai la machine en chaud ou en froid !! donc si vraiment câblée, alors pas changement mode par clavier mais par jumper sur ID1!!
quelle valeur pour H6?

avez-vous un schéma électrique de la pac dans lequel on voit la connectique du régul µchiller ?
sinon regardez de visu ce qui est connecté sur ID1 (aussi ID2)

il semble qu'il y ait un ballon avec résistance intégrée ?
faudra sûrement modifier param resist avec eau 'froide'

bye

ci-joint partie connectique arriere µchiller

un moins que rien dans la caste des frigolos

Message édité par : paca06 / 14-09-2018 08:53


Message édité par : paca06 / 14-09-2018 09:56


Message édité par : paca06 / 15-09-2018 21:00


Message édité par : paca06 / 15-09-2018 21:01

 Fichier non trouvé : µchil.png

  Profil  
sergioaermec31
10   

sergioaermec31
  Posté : 19-09-2018 22:58

Bonjour Paca06,

J'ai enfin retrouvé le schema elec de ma pac. ID1 et 2 sont câblés

J'essaie de mettre le schema dans le post


Message édité par : sergioaermec31 / 19-09-2018 22:59

schema elec aermec.jpg


  Profil  
paca06
44    

paca06
  Posté : 20-09-2018 09:02

bonjour

et sur le bornier aux repéres (12,12A) y a t'il 2 ou 4 fils de connectés, car au vu du schéma (pointillés) le pilotage Chaud/Froid (ou Heat/Cool) par contact sec extérieur est une option ?
si uniquement 2 fils au bornier ( 12, 12A ) et si la programmation décrite précedement n'a pas été modifiée, alors:
1)modifiez consigne T° pour que compresseur ne démarre pas (ou autre méthode)
2)vérifiez que mode chaud activé (voyant "soleil")
3)connectez en (12,12A) un fil conducteur ( faire un jump ou strap ou..)
4)vérifiez que le mode chaud a basculer en froid (voyant "glace")
5)enlevez le strap et vous avez votre réponse sur le basculement chaud/froid

PressureDifferential en ID2(détection manque débit eau)
https://drive.google.com/open?id=1iAJqLyriPBb7qRiIl7hI-l886goA2BRN
bye


un moins que rien dans la caste des frigolos

Message édité par : paca06 / 20-09-2018 09:32


Message édité par : paca06 / 20-09-2018 09:40


  Profil  
sergioaermec31
10   

sergioaermec31
  Posté : 21-09-2018 21:04

Bonsoir Paca06,

Sur le bornier, il n'y avait aucun fil en 12 et 12A,(juste un cavalier joignant la borne12A avec la 11A voir photo) j'ai donc mis un fil.

Lorsque je le faisais toucher, j'entendais un relais claquer dans le carel et ça passait en froid "voyant glace".

Par contre le compresseur est parti et j'ai entendu un bruit de détente (surement la V4V), puis le compresseur s'est coupé...

C'est déjà une très belle avancée

Maintenant reste a parametrer, dois je changer des données dans le carel?

Ensuite j'ai une question concenant le pilotage de ma PAC. Celle ci est asservie à un thermostat d'ambiance. Ne faudrait il pas modifier son cablage pour la passer en froid? (Actuellement en mode chauffage par plancher chauffant)

Encore merci pour votre aide.

Message édité par : sergioaermec31 / 21-09-2018 21:04

shunt.jpg


  Profil  
paca06
44    

paca06
  Posté : 23-09-2018 21:16


Sur le bornier, il n'y avait aucun fil en 12 et 12A,(juste un cavalier joignant la borne12A avec la 11A voir photo) j'ai donc mis un fil...

il y déjà 2 fils : les marrons "0" gnd ..11A,12A.. et "23" entrée µC

.. dois je changer des données dans le carel?

à priori non
vous avez (pt de consigne,hystérésis) hiver r3,r4 et en été r1,r2
et à la vue du schéma e- Aermec, les résistances du ballon intégré ne se mettent en marche qu'au-delà de 35° (compresseur en marche) avec des sécurités hautes de déclenchement à 50 et 60°

..Ensuite j'ai une question concenant le pilotage de ma PAC. Celle ci est asservie à un thermostat d'ambiance. Ne faudrait il pas modifier son cablage pour la passer en froid? (Actuellement en mode chauffage par plancher chauffant)

réguler pac avec th ambiance en mode froid ; peut-être pas la bonne solution mais j'ai aucune expérience
le montage le + simple serait peut-être d'envoyer de l'eau froide (regime eau autour 18/22 ) et de baisser T° ambiante avec enclenchement ventilateur
il y a plein de montage de régul ventilo-convecteurs
en régul T° par v3v
en régul débit eau par v2v
en debit cst avec enclenchement ventil
...
demandez conseils à des pros ( ici ou ailleurs !)

pas d'eau trop froide ( <18°) sur pcbt car risque condensation eau sur sol ( T°eau dépend de la région)
avec vc il faut de toute manière une évac eau

bye

un moins que rien dans la caste des frigolos

  Profil  
sergioaermec31
10   

sergioaermec31
  Posté : 28-09-2018 16:37

Bonjour Paca06 et encore merci.

La PAC fonctionne bien en froid.

Cependant, j'ai un phénomène bizarre. Lorsque j'ai 20°C sur le carel, les tuyaux sont bien plus froids, j'ai mesuré 14°C avec un thermometre a infrarouge, soit 6°C d'écart entre ce que voit le carel et l'eau dans les tuyaux...Je ne comprends pas cet écart. Autant dans le sens inverse c'est plausible, mais là...

Quelqu'un aurait il une idée?

Encore merci
A+

Message édité par : sergioaermec31 / 28-09-2018 16:37

carel 20].jpg


  Profil  
paca06
44    

paca06
  Posté : 28-09-2018 19:13

bonsoir

le µchiller affiche peut-être le retour eau (sonde B1) et vous mesurez la T°départ eau (sonde B2)
donc normal d'avoir écart autour 5°

sinon il y aussi possibilité d'ajouter offset sur valeur sonde T° (voir doc µch)pour 'calibrer' sonde Carel

c'est quoi cet accessoire noir avec connecteur vert sous µC? une liaison pour contrôle déporté dans maison ?

bye

un moins que rien dans la caste des frigolos

  Profil  
sergioaermec31
10   

sergioaermec31
  Posté : 11-10-2018 22:44

Bonsoir Paca 06

Je n'ai pas réussi a identifier le boitier noir. Par contre je n'ai pas de contrôle déporté dans la maison. Je demanderais à l'occasion au frigoriste qui viendra me faire l'entretien.

En tout cas merci pour le coup de main, j'ai résolu mon problème grâce à vos conseils .

Encore merci

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 1936
  • Commentaire(s) : 32
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.6077 seconde(s)