Index du Forum » » Dépannage PAC » » PAC Atlantic - Interdiff qui saute - Défaut isolement
AuteurPAC Atlantic - Interdiff qui saute - Défaut isolement
Tino85
5  

Tino85
  Posté : 04-11-2018 20:54

Salut à tous !

Je suis sorti cette après-midi pour une PAC Atlantic qui fait sauter l'interdiff par temps très froid.
Cette dernière a été déplacé de 2m par le client lui même (le défaut est survenu juste après) donc on m'a demandé de vérifié l'ensemble des raccordements élec avant remise sous tension, chose faite, mais rien d'anormale, juste remplacé 2/3 sucres car dans un sale état mais pas de quoi créer de soucis à première vu. J'en ai profité pour recouler toutes les boites avec du gel (biz'gel, trop top à mettre en place ).
J'ai pris mes tensions Ph/N 230v, Ph/T 0.4v, N/T 230v.
J'ai contrôler vite fait l'isolement sur l'unité extérieur (je n'avais que ma pince amperemetrique avec moi...) mais je n'ai pas pu démonter plus au niveau du compresseur pour controler par manque de temps (et n'ayant pas de megaohmetre avec moi je me suis dit que ça ne servirait pas à grand chose).
Au niveau de l'unité tout est bien connecté, pas de "sucre" à prendre de la flotte dans le fond comme j'ai déjà pu voir dans ma maigre expérience sur des PAC (je n'en fait que très très rarement, d'hab je n'assure que le raccordement des alim et laisse le reste au chauffagiste).
Son unité est couplé avec une résistance qui est sur une ligne avec un interdiff différent donc je suis sur que le problème est au niveau de l'unité. Cablage ok dans le tableau.
Auriez-vous une piste ? Je penchais pour le compresseur qui est fatigué et créerait ce défaut d'isolement (la PAC à une dizaine d'année). Je préfère avoir des pistes et avis avant d'y retourner pour pousser un peu plus, histoire de pas annoncer une mauvaise nouvelle au client pour rien.
À vos claviers

  Profil  
Vforce
88    

Vforce
  Posté : 04-11-2018 23:02

Salut

Tu as une inversion Ph/N.

  Profil  
Tino85
5  

Tino85
  Posté : 06-11-2018 18:48

Salut,

Tu pense bien que j'ai regarder ça (quoique pas démonter le cache du tableau ). Tout correspondait bien sur l'arrivée de la PAC et dans les boites de dérivation que le gars avait installé pour la déplacer. Ce genre de soucis d'inversion pourrait causer ce problème sachant que la PAC tourne nickel le reste du temps ?

  Profil  
cedric29
53    

cedric29
  Posté : 06-11-2018 19:28

Citation : Tino85 

Ph/T 0.4v, N/T 230v.
= neutre et phase inversé.

Sinon , par temps froid, + de degivrage et + d'eau, y'a t il un cordon chauffant d'écoulement ?

Est ce que le disjoncteur d'appoint et le disjoncteur de la pac sont sous le même interdiff?
En cas de mélanche de neutre, phase etc et différentiel différent il est possible d'avoir des retours non désiré et des déclenchements aléatoires.
Il faurdait commencer par revoir le cablage dans le êgles de l'art.


  Profil  
Tino85
5  

Tino85
  Posté : 06-11-2018 19:41

Citation : cedric29 

Citation : Tino85 

Ph/T 0.4v, N/T 230v.
= neutre et phase inversé. Je vais repasser voir car j'ai omis de regarder le cablage dans le tableau à ce niveau là

Sinon , par temps froid, + de degivrage et + d'eau, y'a t il un cordon chauffant d'écoulement ? pas vu de cordon chauffant, en tout cas il n'y a pas d'alimentation pour celui-ci sur le carte

Est ce que le disjoncteur d'appoint et le disjoncteur de la pac sont sous le même interdiff? interdiff différent
En cas de mélanche de neutre, phase etc et différentiel différent il est possible d'avoir des retours non désiré et des déclenchements aléatoires.
Il faurdait commencer par revoir le cablage dans le êgles de l'art. Le seul endroit non controlé par ma part est au niveau du branchement au tableau donc je vais repasser voir ça et vous dire par la suite car le reste du cablage a été controlé et tout est cablé dans les règles de l'art à ce niveau

 

  Profil  
Tino85
5  

Tino85
  Posté : 08-11-2018 10:58

Petit retour du coup:
Pas d'inversion au niveau du tableau mais j'ai tout de même inversé au niveau de l'unité d'extérieur directement pour retrouver des valeurs "normal" (Ph/N 230v Ph/T 230v N/T 1.4v).
Test avant de partir pas de soucis. J'avais par contre un jolie message en embauchant ce matin m'indiquant que le gars avait un défaut de sonde de température qui est apparu. Avez-vous une idée ? Il a appelé son chauffagiste qui était apparemment déjà intervenu il y a quelques temps pour ce même problème. Cela m'arrange car à part l'inversion Ph/N je n'ai touché à rien et préfère sur la partie "régulation" faire passer quelqu'un de "spécialiste".

  Profil  
cedric29
53    

cedric29
  Posté : 08-11-2018 18:35

Bonsoir,

Pas de code défaut ? impossible d'etre précis car il y a beaucoup de sondes Monsieur sur une PAC.

  Profil  
Tino85
5  

Tino85
  Posté : 08-11-2018 19:34

Alors ça je ne pourrais pas te dire car le gars ne me l'a pas dit sur son message Je sais bien qu'il y a beaucoup de sondes ^^

  Profil  
adelclimatisation
279     

adelclimatisation
  Posté : 11-11-2018 19:28

Bonne soirée à toutes et à tous.
Rien ne vous choque dans le fait d'avoir du 230v entre Neutre et terre ????
Soit votre multimètre est déglingué soit y a un gros problème dans le réseau de votre client ( câblage à revoir )
C'est pas possible d'avoir 230v entre terre et neutre .
Le neutre est relié à la terre en sortie EDF .
Êtes vous certain d'avoir mesuré le neutre par rapport à la terre ou plutôt par rapport à la com ???
Cordialement

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 1694
  • Commentaire(s) : 28
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1746 seconde(s)