Index du Forum » » Dépannage PAC » » dépannage PAC Technibel
Auteurdépannage PAC Technibel
tetelle
3  

tetelle
  Posté : 22-11-2018 12:33

Bonjour,

Je possède une pompe à chaleur Technibel , modème PHRT 12.

J'ai un souci au niveau du raccordement électrique de mon compresseur.


Un répérateur est passé hier et il me dit que les cables d'origine ont été coupés par un réparateur précédent , mais le problème c'est que les dominos fondent. Il a mesuré l'intensité dans les fils est de 14 Ampères.

Il me dit que c'est dangereux car ça peut mettre le feu.

Pour lui il n'y a pas de solution mis à part changer le compresseur et il m'annonce une facture de 4000 € !!!

Pour l'instant je préfère ne plus faire fonctionner la PAC et je me sers de ma chaudière au fioul.

Qu'en pensez-vous, il y a t'il une réparation possible ou des pièces qui puissent être changées sans changer tout le compresseur ?

D'avance merci pour vos réponses.

IMG_20181121_152929.jpg


  Profil  
paca06
20   

paca06
  Posté : 23-11-2018 08:58

bonjour

les pros du forum, no comment ??

je dirais simplement que votre comp Mitsubishi (Siam) AN42V (monophasé) ou BN47V(triphasé), chargé en R410 devrait avoir une boite de connexion telle que celles des photos ci-dessous, une fois les dominos enlevés

peut-être que votre dépanneur a enlevé les dominos pour vérifier ça, mais a estimé ne pas pouvoir réparer

si démontage des dominos possible, alors avec 3 cosses adaptées et une pince à sertir, la réparation devrait être rapide;
la vérification de la section et de l'état des fils connectés au comp s'impose pour éviter risque échauffement ..

les dominos fondent car le serrage sur cosses internes du comp n'est pas optimal ce qui crée échauffement

salut

un moins que rien dans la caste des frigolos

siam_electricalbox.JPG


  Profil  
tetelle
3  

tetelle
  Posté : 25-11-2018 14:00

Bonjour,

Merci pour votre réponse, ça me rassure .
A votre avis pour effectuer la réparation il faut mieux faire appel à un électricien ou un spécialiste PAC ?

Bonne journée

  Profil  
paca06
20   

paca06
  Posté : 25-11-2018 19:32

bonsoir

vous serez vraiment rassuré quand au moins 1 domino aura été retiré pour vérifier le type de connection dans la boîte.
pas de bricoleur minutieux avec un simple tournevis dans votre entourage?

si aprés avoir enlevé un domino, vous trouvez des cosses comme sur photo, alors un électricien fera l'affaire pour sertir 3 cosses sur câble souple 4fils en 4² ou 6²(plus c'est gros moins ça chauffera)

un frigoriste le ferai aussi et ferai le remplacement du compresseur si réparation impossible (chose que ne fera pas un électricien qui ne manipule pas les fluides frigorigènes)

mettez photo si vous avez un doute aprés avoir enlevé un domino

bye

un moins que rien dans la caste des frigolos

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 1744
  • Commentaire(s) : 28
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1569 seconde(s)