Index du Forum » » Dépannage PAC » » [Résolu] - Consommation d'eau PAC Daikin Altherma Low Temperature Split
Auteur[Résolu] - Consommation d'eau PAC Daikin Altherma Low Temperature Split
moduslogon
3  

moduslogon
  Posté : 30-11-2018 15:46

Bonjour
Je surveille régulierement le manometre de pression d'eau sur la face avant de l armoire .Cette pression doit etre entre 1 et 2 (pouvez vous me le confirmer?).
Pour garder cet écart je dois rajouter regulierement de l'eau dans le circuit ,environ 3 fois en 2 semaines ,cela vous semble t il normal ?
Que se passera t il si je dois m absenter 2 semaines ?
Merci de votre aide

modus

IMG_6494.JPG


  Profil  
Rolcholle
3  

Rolcholle
  Posté : 30-11-2018 18:37

Bonsoir

Ayant une installation de chauffage central avec Pac depuis très longtemps ma réponse serait: de vérifier votre installation,il y a sans doute une fuite quelque part
Bonne recherche
Cordialement
Rolcholle

Rolcholle

  Profil  
jerome25
183     

jerome25
  Posté : 01-12-2018 00:12

bonjour

en effet il faut maintenir la pression entre 1 et 2 bar

si la PAC a 4 ou 5 ans peut être le vase d'expansion qui se rempli

interdit de s'absenter

a+ jerome25




  Profil  
moduslogon
3  

moduslogon
  Posté : 01-12-2018 10:05

Bonjour

Merci de vos réponses

Une info supplementaire ,cet été lorsque le chauffage etait coupé ,la consommation d eau
etait la meme .Puis je deja éliminer une eventuelle fuite coté plancher chauffant ??
et peut etre chercher vers la production d eau chaude ??
Ne connaissant rien au systeme PAC ,une nouvelle question :le vase d expansion est t'il commun au chauffage et à la production d eau chaude ??
Si quelqu un connait un bon specialiste PAC Daikin dans les environs de Brunoy (91),je serais interessé .
Bonne journée





modus

  Profil  
jerome25
183     

jerome25
  Posté : 01-12-2018 11:21

bonjour,

le vase d'expansion sert à maintenir une pression constante du au changement de volume de l'eau en fonction de la température, sur le circuit primaire ECS, plancher chauffant, radiateur

a+ jerome25

  Profil  
moduslogon
3  

moduslogon
  Posté : 26-01-2019 11:58

Bonjour
J ai fait passér un technicien Daikin cette semaine ,il m a confirmé l'info de Jerome25 ,c était du à un manque de pression dans le vase d'expansion . D'apres ce que j ai compris ,à chaque fois que je rajoutais de l eau ,celle ci remplissait le ballon et des une montée de pression elle s évacuait par la vidange .
Il m a fait une vidange du ballon ou l eau etait bien crasseuse !!et ensuite il a regonflé avec une pompe à vélo le vase .Apres remise à niveau d'eau la pression est redevenue stable .


modus

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 1837
  • Commentaire(s) : 31
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1016 seconde(s)