AuteurPanne de PAC Fujitsu General AOYA24LAT3
Vennec
3  

Vennec
  Posté : 22-12-2018 12:02

Bonjour,

Ma PAC est en panne, personne pour la réparer pour l'instant, je suis très embêté...
Je viens solliciter vos avis et conseils.

Le modèle est une Fujitsu General AOYA24LAT3
Il semble que ce soit exactement la même chose que Atlantic Fujitsu AYO A24LAT3
Elle a 8 ou 9 ans.

Depuis bientôt 2 mois elle n'a pas redémarré.
Les 2 UI clignotent alternativement "Timer" et "Operation", s'arrêtent et puis reprennent.
L'UE est totalement silencieuse, rien ne se passe.
Le courant arrive bien, mais aucune diode ne s'éclaire sur les cartes électroniques...
On entend juste un très léger "'tic-tic".

Un premier technicien est venu.
Sans même ouvrir l'UE il a dit d'un air péremptoire: "c'est le compresseur, il est mort."
Puis "ça vaut pas le coup de réparer, il faut tout changer..."
Un devis à 5700€ a suivi.
Je ne suis pas convaincu.

Un deuxième technicien s'est déplacé.
Il a dit que le compresseur était certainement bon mais ce sont les "platines" qui sont foutues.
Je n'ai jamais eu de devis...
Sur le site "pieces-clim" j'ai acheté et changé moi-même la carte d'alimentation.
Bien évidement ça ne l'a pas réparée...
Je n'ai pas encore changé la platine de régulation à 380€
J'hésite à le faire.
J'ai vu qu'il y a aussi une platine "filtre actif" qui serait peut-être la source de la panne...
Bref, je ne sais pas par où chercher et suis un peu désemparé.

Toute aide serait la bienvenue.
Merci par avance.

Message édité par : Vennec / 22-12-2018 12:11


  Profil  
jerome25
183     

jerome25
  Posté : 26-12-2018 10:01

bonjour,

changer les platines au pif une par une, c'est peut être une solution, mais c'est peut être pas une platine ...

pour le clignotement, combien de clignotements par leds ?

a+

jerome25

  Profil  
Vennec
3  

Vennec
  Posté : 26-12-2018 19:08

Bonjour,

Merci d'avoir répondu.
Effectivement, je n'ai pas la certitude qu'il s'agisse des platines!

Sur les deux unités intérieures, les diodes font:

Timer + Operation : 5 fois
Timer: 3 fois

Une pause et ça recommence.
ça doit correspondre à un code d'erreur mais je ne sais pas le lire.
(Aucun des deux techniciens n'a su me dire non plus...)

Sur l'UE il y a aussi des diodes soudées sur les platines, mais aucune ne s'allume...
D'où l'idée de changer au moins la platine d'alimentation, mais ça n'a rien changé.

  Profil  
cedric29
71    

cedric29
  Posté : 27-12-2018 08:20

Bonjour,

Pour plus de précision, il nous faut connaitre le modele de l'unité intérieur ou vous avez compté les clignotements.

Dans la plupart des modeles; 5 opérations et 3 timers == Erreur CT : défaut de courant compresseur

Message édité par : cedric29 / 27-12-2018 08:22


  Profil  
Vennec
3  

Vennec
  Posté : 27-12-2018 09:01

Oui, bien sûr:

Le petit split est un ASHA12LACM
Le gros split est un AGHF14LAC

Merci pour votre aide.

  Profil  
cedric29
71    

cedric29
  Posté : 27-12-2018 10:05

c'est donc defaut courant compresseur,
le mieux est de faire intervenir une station technique agrée atlantic, qui orientera plus précisement le défaut, soit compresseur, soit carte inverter.
Des mesures pécises seront à effectuer.

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 1936
  • Commentaire(s) : 32
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.2085 seconde(s)