Index du Forum » » Dépannage clim » » problème unité interieur
Auteurproblème unité interieur
sebseb83
2  

sebseb83
  Posté : 16-01-2019 15:19

Bonjour a tous

J'ai une installation mitsubishi composé de 5 Splits
Msz-ap15vf et 1 unité extérieur .

Le problème est que l'unité qui est ds ma chambre
ne fonctionne pas alors que les 4 autres
fonctionnent très bien
Quand je la met en fonction ,les volets s'ouvrent
et se referme dans la foulé.
J'ai 2 voyants blanc , celui de gauche reste allumé
et celui de droite  reste allumé pendant 3 secondes
et s'éteint pendant 3 secondes .
J'ai éteint tt les Splits et couper l'alimentation elec.
J'ai remis le courant ,il se sont tous réinitialisé
(Mouvement des volets)
mais il ne fonctionne toujours pas.

En clim je n'y connais pas grand chose.
Merci d'avance pour votre aide...

  Profil  
sebseb83
2  

sebseb83
  Posté : 16-01-2019 18:24

J'ai trouvé le problème.
J'ai essayé avec une autre telecommande et ça marche.
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la télécommande fait beuguer mon unité intérieur ?

  Profil  
stef60
35    

stef60
  Posté : 17-01-2019 22:29

salut
elle est peut etre pas dans le meme mode que les autres.

  Profil  
adelclimatisation
326      

adelclimatisation
  Posté : 18-01-2019 09:14

Bonjour ,
Ce n'est certainement pas la télécommande en elle même qui fait beuguer l'UI ,mais la demande "discordante" qui fais cela .
Comme le soupçonne stef60 ,la tlcd que vous avez utilisé pour cette unité, donne un ordre différent des autres tlcd .
Suite logique ( spécifique à Mitsubishi sur votre modèle ) lui discordante, se met en standby, lorsque la consigne "prépondérante" est atteinte , là et uniquement à ce moment là, la consigne différente "discordante" sera satisfaite.
Mitsubishi à décidé ce principe de fonctionnement sur certains de ces modèles, sur d'autres modèles et chez d'autres constructeur cela se traduit systématiquement par l arrêt total de toute l installation avec défaut " discordance".
On ayant utilisé une autre tlcd,vous avez remis l ui concernée dans le même mode que toutes les autres UIs .
Cordialement

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2160
  • Commentaire(s) : 34
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.2212 seconde(s)