Index du Forum » » Dépannage clim » » [Résolu] - Sifflement aigu disjoncteur clim daikin
Auteur[Résolu] - Sifflement aigu disjoncteur clim daikin
SkoM
6  

SkoM
  Posté : 19-01-2019 23:51

Bonjour à tous,

Je rencontre un problème de sifflement aigu dans le disjoncteur 20A qui est dédié à mon unité extérieure Daikin 3MXS68G3V1B2 et qui me désespère de plus en plus.
Ce problème intervient évidement quand l'UE tourne.
Ce sifflement redescendait jusque dans le disjoncteur EDF dans l'entrée de ma maison jusqu’à ce qu'il soit changé récemment.
Malgré ce changement je l'ai toujours dans mon tableau électrique.
J'ai changé le 20A, idem.
Branché en direct sur une prise qui va dans un autre tableau. Idem.
Débranché un par un les splits. Idem.
Resserré les vis. Idem.
Aujourd'hui j'ai eu l'idée pas très conventionnelle de ne pas branchée l'arrivée de terre sur l'UE. Et la plus de sifflement.
Je suis complètement perdu face à ce phénomène.
D'ou cela peut venir ? Un filtre sur la carte principale ? De l'hélice ? Du compresseur ?
J'ai posé la question à un électricien EDF et il est incapable de me dire. Il n'a jamais vu ce genre de problème et limite pour lui c'est impossible que le courant en soit l'origine.
J'hésite encore à appelé un frigoriste car la clim n'étant plus garantie j'ai un peu peur de la facture surtout si un changement de pièce ne résoud pas le problème. Pour avoir vu le prix d'une carte sur le net ça fait déjà bobo.
Je m'en remets un peu à vous. Je sais qu'il y a des pro ici et peut-être que vous avez déjà été confronté à un problème similaire.
Merci par avance.

  Profil  
Vforce
106     

Vforce
  Posté : 20-01-2019 08:46

Salut

Ce phénomène est dûe aux courants harmoniques.

Quelle est la valeur de de ta terre ?

  Profil  
SkoM
6  

SkoM
  Posté : 20-01-2019 16:19

Bonne question.
Je ne sais pas vraiment comment vérifié ça

  Profil  
Vforce
106     

Vforce
  Posté : 20-01-2019 21:57

Avec un catohm ou tellurometre.

Testé :
Tu peux planter un piquet de terre au pied de ta clim et y branché seulement la clim.

  Profil  
SkoM
6  

SkoM
  Posté : 20-01-2019 23:11

Ca j'y ai pensé également.
C'est effectivement une solution peu coûteuse pour déjà enlever un doute.

  Profil  
SkoM
6  

SkoM
  Posté : 26-01-2019 17:56

Bon j'ai mis une nouvelle terre juste à côté de l'ue. Et toujours le même problème.
Ca me casse la tête.
À part un soucis de filtre sur la carte je vois vraiment pas d'où ça pourrait venir.
Mais il faut que ça se résolve vite.

  Profil  
Vforce
106     

Vforce
  Posté : 27-01-2019 11:24

Il te faut mesurer la valeur de la terre.

  Profil  
SkoM
6  

SkoM
  Posté : 27-01-2019 14:46

Je vais appeler un électricien dès demain.
Merci en tous cas pour l'aide.
Je mettrai à jour le sujet.

  Profil  
SkoM
6  

SkoM
  Posté : 31-01-2019 01:13

L'électricien est passé aujourd'hui.
Et le soucis était que le différentiel qui gérait entre autre la clim dans le tableau électrique était de norme A.
Il l'a remplacé par un AC et plus de sifflement. Un petit ronronnement mais à peine audible comparé au sifflement d'avant.
En tous cas quel soulagement.
Merci

Message édité par : SkoM / 31-01-2019 01:17


  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2160
  • Commentaire(s) : 34
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.2418 seconde(s)