Index du Forum » » Dépannage PAC » » Composant grillé sur PAC CIAT AGEO+ 50HT
AuteurComposant grillé sur PAC CIAT AGEO+ 50HT
Surround
6  

Surround
  Posté : 21-02-2019 16:09

Bonjour tout le monde.

Ma maman m'a appelé hier matin pour dire qu'elle n'avait plus de chauffage. Je débarque chez elle en trombe. Je teste l'arrivée du courant jusqu'à la PAC. Celui-ci est bien là.

J'ouvre le capot avant et inspecte les cartes à la recherche d'un potentiel disjoncteur, fusible..?! Rien. Par contre, après avoir regardé de plus près, j'ai constaté qu'un composant a tout bonnement cramé.

Malheureusement, la surface du composant grillé est illisible. Pour moi, impossible de le remplacer sans connaître sa référence.

Hier après-midi, je suis tombé sur une page WEB du site CIAT: http://www.ciat.com/rubrique/index/fra-groupe-CIAT-A-propos-de-CIAT-Campagne-de-maintenance-corrective/5407

J'ai appelé le numéro indiqué et une personne a pris les informations concernant la PAC et m'a dit qu'un technicien reviendrait vers moi pour la réparation et que les frais était pris en charge par CIAT.

Il me manquait le numéro de série, donc je les ai rappelé aujourd'hui et je suis tombé sur une autre personne. Celle-ci m'a finalement dit que les PAC "T" triphasées ne rentrait pas dans cette fameuse "campagne de maintenance"!

Puis, la personne que j'avais au téléphone hier soir m'a finalement rappeké pour me demander le numéro de série et m'a dit qu'un technicien reviendrait vers moi pour procéder au dépannage...

Au jour d'aujourd'hui, ma maman qui est assez agée, se retrouve sans chauffage dans une maison de 150m2 d'isolation moyenne/bonne. Aussi, je suis désespérément à la recherche d'informations concernant ce composant, dans l'optique de le remplacer.

Je met une photo de la carte incriminée, où vous pouvez voir le composant entouré en rouge. Ainsi que d'autres clichés avec le nuéro de série de la carte...


https://i.postimg.cc/Zqf7HcfZ/IMG-20190220-140117.jpg
https://i.postimg.cc/ydZmRXtL/IMG-20190220-140435.jpg
https://i.postimg.cc/C5bs3H4R/IMG-20190220-152541.jpg


Si une âme charitable aurait des information fabriquant, de la schématique, où tout autre documents permettant d'identifier exactement les caractéristiques du composant, pour que nous puissions remettre la PAC en route!

EDIT: La PAC ne fonctionne plus du tout.

Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour toute information...


Cordialement,

Sébastien.

Message édité par : Surround / 21-02-2019 22:53


IMG_20190220_140435_3.jpg

1.68 Mo
26 Télécharg.

IMG_20190220_152541_1.jpg

1.14 Mo
23 Télécharg.

  Profil  
paca06
42    

paca06
  Posté : 21-02-2019 23:17

bonsoir

https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/15f0/0900766b815f08d5.pdf

même si vous retrouvez la bonne série,il y a sûrement autre chose de griller ; cette carte mc2+ 7354052 doit pouvoir se trouver

un moins que rien dans la caste des frigolos

  Profil  
Surround
6  

Surround
  Posté : 22-02-2019 16:25

Citation : paca06 

bonsoir

https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/15f0/0900766b815f08d5.pdf" target="_blank" class="noir" class="noir"> https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/15f0/0900766b815f08d5.pdf

même si vous retrouvez la bonne série,il y a sûrement autre chose de griller ; cette carte mc2+ 7354052 doit pouvoir se trouver

 


Bonjour à toutes et à tous,

Bonjour paca06, merci pour le pdf..!

Après avoir constaté la panne, j'ai contacté un shop électronique local. La personne que j'ai eu au bout du fil m'a également dit qu'un autre composant doit être cramé et qu'il serait à remplacer, mais je ne me rappelle plus de ce dont il s'agit.

As-tu une idée de ce qui aurait pu également cramer? Quel type de composant? A l’œil, je ne vois rien de plus...


Mon cerveau est en ébullition, je cherche la solution depuis ce matin 8h00.


En attendant, je cherche à choisir la bonne référence pour le convertisseur. En regardant le PCB de plus prêt, je vois que le transformateur est un KASCHKE 2x12V 0.36A 9W, modèle: 063.934

https://store.comet.rs/en/Catalogue/Product/5985/

Dans la description, il est écrit:

"Description: SP-E16/5 2x12V@0.36A 9W TNY267/277"

Cela veut-il dire que je peux au choix, prendre un TNY267 ou un TNY277 comme convertisseur? Ca paraît un peu facile, non?

paca06, en jetant un petit coup d’œil à ton pdf , je vois les specifications du TNY277:


Output Power Table:

230 VAC ± 15% 85-265 VAC
Peak or Open Frame2 Adapter1 Peak or Open Frame2

TNY277P/G 13 W 23.5 W 8 W 18 W


Peak Output Power Table:

230 VAC ± 15% 85-265 VAC
ILIMIT-1 ILIMIT ILIMIT+1 ILIMIT-1 ILIMIT ILIMIT+1

TNY277P/G 15.1 W 19.6 W 23.7 W 11.8 W 15.3 W 18.5 W


En considérant les données fabriquants, soit une efficacité de 75%, ça pourrait coller?!

Désolé pour mon ignorance... J'éspère que ma théorie est bonne?!


J'ai essayé de m'enregistrer sur le forum technique de Power Integrations: https://ac-dc.power.com/forums/low-power-design/ pour avoir des conseils. Malheureusement, à chaque tentative d'enregistrement, je reçois une bannière qui me dit que mon nom d'utilisateur, email, ou mon IP est bannie?! Peut-être les adresses Gmail?!


Bref... En dessous du convertisseur, le Thor a aussi pris un coup. Un effet secondaire de l'explosion du convertisseur?

Pas de soucis pour celui-là, la référence est encore disponible: KASCHKE 043.202: http://www.kaschke.de/en/products/inductive-components/common-mode-toroid-chokes/

Une photo de la victime:

https://i.postimg.cc/sXwqG8nr/IMG-20190222-152316.jpg


J'ai trouvé deux cartes sur des sites espagnols. Ils n'expédient pas enFrance, alors je les ai contacté!


Je continue à tourner en rond.

Une question me vient:

Ayant une vieille chaudière fioul qui prend le relais lors des jours d'EJP (elle a un vieux contrat EDF :) ), je peux éventuellement la forcer... Mais, les pompes de circulations sont gérées pas la PAC, non?

En attendant, je peux simplement forcer le brûleur et mettre les pompes en route en manuelles sans la régul?



  Profil  
paca06
42    

paca06
  Posté : 22-02-2019 19:27

bonsoir
pdt essai réparation, réactiver chaudière, mais là vous êtes seul à connaitre le branchement élec et hydraulique et le paramétrage µconnect pour gestion relève

les elets à vérifier ou changer (regardez pg 11/24 du pdf):
opto u121
capas qui semblent avoir "gonflées"
au secondaire transfo il doit y avoir un 'rectifier' , peut-être aussi régul u120?

peux pas vous en dire plus

un moins que rien dans la caste des frigolos

  Profil  
Surround
6  

Surround
  Posté : 22-02-2019 22:28

Citation : paca06 

bonsoir
pdt essai réparation, réactiver chaudière, mais là vous êtes seul à connaitre le branchement élec et hydraulique et le paramétrage µconnect pour gestion relève

les elets à vérifier ou changer (regardez pg 11/24 du pdf):
opto u121
capas qui semblent avoir "gonflées"
au secondaire transfo il doit y avoir un 'rectifier' , peut-être aussi régul u120?

peux pas vous en dire plus

 


Bonsoir paca06,

Merci pour ces informations, c'est déjà beaucoup!

Juste une question, qu'entendez vous par: regardez pg 11/24 du pdf

Avez-vous un pdf utile par hasard?

Cordialement,

Sébastien.

  Profil  
paca06
42    

paca06
  Posté : 23-02-2019 08:03

le pdf déjà donné sur le switch

un moins que rien dans la caste des frigolos

  Profil  
Surround
6  

Surround
  Posté : 23-02-2019 10:51

Bonjour paca06,

Quel imbécile je suis.

Je pense que je n'ai plus toute ma tête à force de chercher!

Merci encore.,


Si quelqu'un a encore une idée, ou une suggestion, je suis preneur.

Cordialement,


Sébastien.

  Profil  
Surround
6  

Surround
  Posté : 26-02-2019 10:50

Suite à mes recherches, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles...

La diode D100 est cassée. Ce qui a apparemment entraîné la destruction du TNY...

Le TOR est également cassé. Il sert d'anti-parasite à ce que j'ai compris.

Je me suis inscris sur un autre forum (forum-chauffage.com), où un membre m'a également apporté son aide.

J'ai pris rendez-vous avec un dépanneur en électronique pour demain. Il va me remplacer les composants défectueux. Seul le TOR est introuvable et sa solution est juste de déporter un autre modèle, car l'encombrement du sien ne correspond pas à l'originale, qu'importe, l'essentiel est que ça fonctionne!

Merci paca06 pour votre aide. Sans vous, je n'aurais jamais pu identifier le TNY!
Merci à celles/ceux qui ont crée ce forum!

Je vous dirai quand/si la PAC fonctionne demain soir.

Cordialement,


Sébastien.

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 1884
  • Commentaire(s) : 32
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1575 seconde(s)