Index du Forum » » Froid » » Bêtise ou pas ?
AuteurBêtise ou pas ?
GHO
1  

GHO
  Posté : 08-06-2019 12:43

Bonjour à tous,
Je possède un frigo Américain GE depuis plus de 30 ans !
Dernièrement, il est tombé en panne, congélateur rempli de glace dans le bas et partie frigo à température ambiante.
Avant de m'apercevoir que le ventilo du congélateur fonctionnait de manière erratique, j'ai effectué une charge de 200gr de R134a, croyant à un manque de gaz (c'était une connerie de ma part).
après avoir remplacé le ventilo, le frigo est reparti et tourne depuis 15 jours impeccablement.
Ma question :
Quelle incidence peut avoir le complément de gaz R134a, alors que le gaz d'origine est du R141b (miscible, huile,...). Je précise que j'ai bien sur évacué le trop plein de gaz.

Merci de vos réponses éclairées.

  Profil  
CHARLE
5  

CHARLE
  Posté : 11-07-2020 09:18

Bonjour,
avant de charger un frigo avec du fluide,il faut toujours vérifier que le fonctionnement général.condenseur propre ou pas ,ventilo condenseur fonctionne ou pas,évaporateur prise en glace ou pas ventilo évaporateur fonctionne ou pas,contrôle des joints de porte,mesure de la BP et HP(incondensable a ne pas oublier). Apres si manque de fluide,recherche de fuite(azote,détecteur,mille bulle),si fuite,réparation de la fuite,tirage au vide,recharge de nouveau fluide avec le fluide et le poids indique sur la plaque signalétique du fabriquant et jamais de mélange de fluide.

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2266
  • Commentaire(s) : 34
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1374 seconde(s)