Auteurpac probleme
richardm
1  

richardm
  Posté : 14-01-2020 14:01

Bonjour,

J’ai acheté une maison en madrier début juillet 2019, au début de l’automne, nous avons démarré la PAC (R/o 10 kw atlantic) avec son chauffage au sol. Résultat, les tuyaux chauffent très peu. Intervention de notre plombier pour regarder l’installation. D’après lui tout devrait fonctionner. Il a modifié des trucs sur le thermostat, résultat rien.

Pour info le collecteur a 10 boucles, la maison est de plain-pied et fait 150m2. On a également un poêle a bois de 8k au centre de la pièce principale. Lorsque le feu fonctionne, les chambres ont du mal à chauffer, la pièce principale est la seule qui profite du poêle.

Le plombier est revenu pour regarder les circulateurs, etc.

Entre temps, nous souhaitions installer des thermostats par pièce, laissé par l’ancien propriétaire.
Il a pu installer. Mais toujours peu de chauffage au sol. Un défaut s’est affiché d4.1, il a changé la sonde. Enième disfonctionnement, d4.4, il a rechangé une sonde.

Quand les températures sont dans les négatifs, parfois un défaut s’affiche d1.1. J’arrive à réarmer et le problème revient tant que l’extérieure ne passe pas les 0 degré.

J’ai l’impression que le plombier est dans une impasse.

Merci pour votre futurs aide et conseils.

  Profil  
AAC
348      

AAC
  Posté : 14-01-2020 17:12

Bonsoir,

difficile d'essayer de vous répondre sans avoir les références de votre matériel.

Cordialement

www.maclimatisation.com

  Profil  E-mail  
ptigui29
5  

ptigui29
  Posté : 14-01-2020 17:16

Bonjour
Vous allez devoir faire appel à un frigoriste et pas à un plombier.Le code d1.1 correspond en général à un manque de fluide réfrigérant.
Pour info,cette PAC est fabriquée par CIAT.CIAT procède actuellement à un rappel sur ses PAC identiques à la votre. Contactez le service clients Atlantic pour savoir si ils procèdent de même.
http://www.ciat.com/rubrique/index/fra-groupe-CIAT-A-propos-de-CIAT-Campagne-de-maintenance-corrective/5407

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2111
  • Commentaire(s) : 34
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.2477 seconde(s)