18 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne. Devenez membre privilégié en cliquant ici
VOS DONS

SI VOUS VOULEZ QUE NOUS AMELIORIONS VOTRE SITE PREFERE, N'HESITEZ PAS A NOUS FAIRE UN PETIT OU UN GROS DON !!!






Chat Box
lionel.salut
lionel.j'ai posté un a
Bernard5.Bonjour,
Bernard5.j'ai également
Aircofri.Vous devez choi
Aircofri.et ainsi vous p

Cliquez ici pour entrer

0 personnes connectées.

Activité du Site

Pages vues depuis 30/12/2012 : 6 270 811

  • Nb. de Membres : 1 486
  • Nb. d'Articles : 8
  • Nb. de Forums : 12
  • Nb. de Sujets : 3
  • Nb. de Critiques : 0

Top 10  Statistiques

Modéré par : adrien Aircofrigo fifi PL 
Index du Forum » » Dépannage PAC » » Technibel PHTJ14 :remplacement helice ventilateur, fonctionnement "secours"
Auteur Technibel PHTJ14 :remplacement helice ventilateur, fonctionnement "secours"
jamich
2  

jamich
  Posté : 03-02-2020 12:37

Bonjour, les deux hélices de ventilation de ma PAC PHTJ14 se sont brisées.
J'essaye d'avoir un chauffage par les résistances electriques d'appoint, compresseur déconnecté, mais la PAC se met en sécurité toutes les 10mn (erreur E44: échange thermique insuffisant).
Peut-on m'aider à obtenir un fonctionnement permanent ?
Puis-je trouver des hélices de remplacement ? Je n'ai aucune réponse de Technibel ...
Merci

jacques

  Profil  
ptigui29
19   

ptigui29
  Posté : 03-02-2020 19:37

bonjour
les hélices sont référencées 6380190119.

  Profil  
ptigui29
19   

ptigui29
  Posté : 03-02-2020 19:45

quelle est la régulation de votre PAC ?? KD.... .Le type d'appoints ?? MCE...

  Profil  
jamich
2  

jamich
  Posté : 05-02-2020 14:59

Merci ptigui29 !
J'ai trouvé les mêmes hélices (même ref imprimée dessus et mêmes dimensions) cez "chocdiscount".
Ma régulation est K60D 064 Z.
A+

jacques

  Profil  
ptigui29
19   

ptigui29
  Posté : 05-02-2020 17:26

et l’appoint électrique est il d’origine Technibel ?
La régulation est prévue pour une relève par une chaudière et non par un appoint électrique
Sui possible faites des photos de l'appoint.

Message édité par : ptigui29 / 05-02-2020 17:29


  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2160
  • Commentaire(s) : 34
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1824 seconde(s)