Index du Forum » » Dépannage PAC » » probleme PAC ecodan ehst20/ehpt20
Auteurprobleme PAC ecodan ehst20/ehpt20
micka38
9  

micka38
  Posté : 27-03-2020 14:14

Bonjour à tous

Je m'apelle mickael j'ai 36 ans et je suis en isère

Je suis équipé d'une Mitsubishi ecodan depuis 5 ans et j'ai un problème récurrent de vannes 3 voies

Voilà comment a débuté l'histoire, en pleins mois d'aout 2017, je me leve pour aller aux toilettes et la surprise, le sol est chaud ( alors que je suis à l'étage en plus), je descends voir l'écran de la pompe et là le chauffage est bien arrêté....

Bilan du technicien, vanne 3 voies qui gère l'ecs et le plancher chauffant qui déconne...

Le seul soucis, c'est que c'est tous les ans..... et ça devient lassant alors que cet PAC coute une blinde !

Encore ce matin, je m'apperçois que la temperature sur le mano du départ du plancher est à près de 50 degrés !!

Je précise que j'ai un adoucisseur d'eau car ici l'eau est très dure....

le cerveau de la vanne bascule bien de la position A a B lors du changement de chauffage a production ecs mais je pense que c'est encore une fois grippé au bout de 6 mois....

Si vous avez des idées je suis preneur...

J'ai aussi un aquastat à poser sur le tuyau du départ d'eau mais aucune info dans la doc de l'eco sur comment le raccorder à la carte lectronique

Merci de votre aide

Message édité par : micka38 / 27-03-2020 14:15


Message édité par : micka38 / 27-03-2020 14:15


Message édité par : micka38 / 27-03-2020 14:24


  Profil  
micka38
9  

micka38
  Posté : 28-03-2020 20:50

Bon ben pas d'idée?
De mon côté, j'ai enquête il ne semble pas que ça vienne de la vanne 3 voie en faite, je l'ai controlé, elle fonctionne bien
je m'explique: le cerveau de la vanne a 2 positions:
A: ouverte vers chauffage
B ouvert vers ecs

Quand elle passe en mode ecs, la vanne passe en position B et joue son role
les tuyaux du plancher restent à bon température

Quand elle a fini de chauffer l'eau elle revient sur la position A et c'est plusieurs minutes apres que je constate que le température au départ du Plancher Chauffant grimpe !

comme si il y avait une sorte de dépression qui faisait remonter l'eau du ballon dans le plancher
merci de votre aide

Message édité par : micka38 / 28-03-2020 20:51


Message édité par : micka38 / 28-03-2020 20:52


  Profil  
jerome25
192     

jerome25
  Posté : 29-03-2020 14:14

bonjour,
un corps de V3V qui bloque,
si c'est une honeywell,
classique meme avec differente marque de PAC

ton problème:
si le plancher monte à 50°
c'est que tu n'as pas de thermostat de sécurité sur le départ plancher(obligatoire)

a+
jerome25

  Profil  
micka38
9  

micka38
  Posté : 29-03-2020 14:42

Merci jerome
Le plombier m'avait laissé l'annee derniere le thermostat a installer par mes soins....
Seulement après des heures de recherche je ne sais pas où le raccorder sur la CArte electronique de l'ecodan....
Depuis jai changé de plombier..

Mais je ne sais toujours pas où ça se branche
Si vous pouvez m aider cest cool
Merci à vous

  Profil  
micka38
9  

micka38
  Posté : 29-03-2020 14:42

Pour info la vanne est une esbe

Screenshot_20200329-145328_Gallery.jpg

Screenshot_20200329-145335_Gallery.jpg

Screenshot_20200329-145335_Gallery.jpg


  Profil  
jerome25
192     

jerome25
  Posté : 30-03-2020 16:47

bonjour,

le thermostat de securité de surchauffe plancher, il faut le mettre en série sur le circulateur

a+

jerome

IMG_2327[1].JPG


  Profil  
micka38
9  

micka38
  Posté : 30-03-2020 18:27

Super jerome
Et merci ça veut bien dire qu il faut que je le branche sur out 2 de la bonne TBO.1 borne 5 et 6
Sortie pompe de circulation de leau pour la zone 1 ( je nai qu une zone)
Si tu peux me confirmer ça serait super cool
Merci

Screenshot_20200330-183244_Gallery.jpg

Screenshot_20200330-183244_Gallery.jpg


  Profil  
micka38
9  

micka38
  Posté : 30-03-2020 18:29

Voici le schéma du thermostat

Screenshot_20200330-183017_Gallery.jpg


  Profil  
jerome25
192     

jerome25
  Posté : 31-03-2020 19:40

bonjour,

il faut mettre le thermostat de securité en serie sur la phase du circulateur (voir photo)

si tu ne te sent pas pour le raccordement, ne fait pas de bêtise

je ne comprend pas, l'installateur aurait du raccorder le thermostat?

  Profil  
micka38
9  

micka38
  Posté : 31-03-2020 22:30

Merci jerome
Jai bien compris le schema mais je pensaos qu'il fallait trouver le slot sur la carte electronique correspondant au circulateur
Si je comprends bien il faut que je le branche physiquement dessus en repérant deja le circulateur et le câble de phase pour venir le brancher dessus comme un inter en serie....

Screenshot_20200331-224005_Gallery.jpg


  Profil  
micka38
9  

micka38
  Posté : 05-04-2020 17:27

Petit up
Merci

  Profil  
micka38
9  

micka38
  Posté : 24-04-2020 11:16

quelqu'un peut me comfirmer qu'il s'agit bien du circulateur sur la photo et que je dois couper le fil pour mettre l'aquastat en serie ?
Merci de votre aide

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2249
  • Commentaire(s) : 34
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.2681 seconde(s)