Index du Forum » » Dépannage clim » » Code erreur U4
AuteurCode erreur U4
Guillaume66
2  

Guillaume66
  Posté : 21-04-2020 14:48

Bonjour à tous
J'ai une clim air/air gainable Daikin installée en 2015. C'est la deuxième fois en 4 mois qu'elle m'affiche le code U4 (le "fameux"). J'ai bien compris qu'il s'agit d'un défaut de connexion entre l'UE et l'UI.
Toutefois avant de démonter l'UE (il pleut et je ne suis pas un "grand" bricoleur) elle m'aafiche plusieurs codes dans le même orde :
- D'abord l'UI clignote et affiche le code U4. Quand je l'éteins et la rallume toujours U4.
- Je coupe l'alimentation au tableau électrique plus d'une minute et rallume. L'UI clignote, affiche le code U0 et ne n'indique pas la référence de l'UE (qui normalement s'affiche sur le boitier de l'UI)
- Par la suite, le différentiel saute.
Les codes s'affichent dans cet ordre et c'est la deuxième fois après 2 ou 3 jours de pluie. Au départ j'aurai pensé à un défaut de la carte de l'UE mais pourquoi elle en arrive à faire sauter le disjoncteur (dansl le forum je n'ai trouvé que des défauts U4 qui ne "s'aggravent" pas). Après je me suis dit que c'était peut-être un problème d'isolation (condensation ?) dans l'UE mais je ne comprends pas alors le code U4 et U0 (pour moi cela devrait faire sautait le disjoncteur dès le début).
Bref je suis perdu. Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
PS : l'unité intérieure est FDXS50 et l'unité extérieure une RXS50L
J'aimerai savoir si :
- c'est possible que ce ne soit pas larcte de l'UE ?

  Profil  
AAC
361      

AAC
  Posté : 21-04-2020 16:21

Bonjour,

UO Cela peut être quantité de réfrigérant insuffisante, tuyauterie bouchée, vanne d'arrêt fermé

U4 Câblage de transmission intérieur-extérieur défectueux

Et diagnostic pour la dysjonction cela peut venir si c'est immédiat d'un défaut d'isolation quelque part, si c'est après 15 secondes après la demande cela peut être le compresseur qui est en court circuit donc HS.

Cordialement

maclimatisation.com

www.maclimatisation.com

  Profil  E-mail  
Guillaume66
2  

Guillaume66
  Posté : 21-04-2020 22:27

Citation : AAC 

Bonjour,

UO Cela peut être quantité de réfrigérant insuffisante, tuyauterie bouchée, vanne d'arrêt fermé

U4 Câblage de transmission intérieur-extérieur défectueux

Et diagnostic pour la dysjonction cela peut venir si c'est immédiat d'un défaut d'isolation quelque part, si c'est après 15 secondes après la demande cela peut être le compresseur qui est en court circuit donc HS.

Cordialement

maclimatisation.com

 

Merci pour la réponse.
LA dysjonction se fait immédiatement (le compresseur ne tourne pas) après ma deuxième coupure de l'alimentation au tableau électrique. En gros, je cumule certainement plusieurs pannes.
Merci encore
Cordialement

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2249
  • Commentaire(s) : 34
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1566 seconde(s)