Index du Forum » » Dépannage clim » » pb clim daikin neuve panne E5
Auteurpb clim daikin neuve panne E5
nico99336
3  

nico99336
  Posté : 20-06-2020 20:03

Bonjour tout le monde
Voila mon petit soucis, pour le première fois je pose du R32. Et paff, ça marche pas.
Le compresseur démarre et se coupe en 10 secondes.
J'ai une erreur E5, a priori surchauffe.
J'ai pu voir que j'ai 26.5b a l'arrêt. Mais comme elle démarre pas je peux pas vous donner ma pression de fonctionnement.Et je ne maîtrise pas encore ce type de clim ( r32)pour savoir si je suis bon.
Mais j'avoue que je comprend pas ce code.
Pourquoi elle me fait cela

  Profil  
AAC
361      

AAC
  Posté : 21-06-2020 11:26

Bonjour,

Que se soit du R410 ou du R32 la n'est pas le probléme ; le code E5 veut dire surcharge du compresseur cela peut venir :

quantité de fluide insuffisante
contact de connecteur défectueux
fuite de la vanne quatre voies.

Perso sur du neuf vérifiez que vous n'avez pas de fuite.

Cordialement

maclimatisation.com

www.maclimatisation.com

  Profil  E-mail  
nico99336
3  

nico99336
  Posté : 21-06-2020 12:30

Bonjour AAC
J'ai mi comme d'habitude 25b d'azote.Et pas une micro fuite pendant 1 heure.
Après mon tirage au vide j'ai ouvert mes vannes comme d'hab.
Et la rien.
J'ai démonté le capot pour accès a la cartographie et aux contacts. Rien ne me semble défectueux.
Ce matin j'ai mi ma station de reccup. Je me suis dit peut être trop chargée en usine. J'ai commencé à retirer 50 g par 50 gr.
Elle en contient 700. Au final j'ai retiré 300. Et la comme par magie elle fonctionne. Bon mal, le code E5 a disparue, mais le code U0 est présent. normal car manque de fluide. Elle tourne est s’arrête toutes les 20 min.
Donc j'ai remis les 300grs. Et comme au début, elle refuse de tourner avec le code E5. Demain je vais contacter la hotline. Mais, il y a longtemps que j'avais pas eu de merde avec une clim neuve.

  Profil  
AAC
361      

AAC
  Posté : 25-06-2020 19:25

Bonsoir,
quelles sont les références exactes des unités extérieure et intérieure ?

Cordialement

www.maclimatisation.com

  Profil  E-mail  
AAC
361      

AAC
  Posté : 25-06-2020 19:26

Bonsoir,
quelles sont les références exactes des unités extérieure et intérieure ?

Cordialement

www.maclimatisation.com

  Profil  E-mail  
Nop
307      

Nop
  Posté : 26-06-2020 07:07

26bar a l’arrêt c'est beaucoup trop !
y'a de forte chance qu'il y ai des incondensables ... on vide , on pese et on charge propre

nop

  Profil  
nico99336
3  

nico99336
  Posté : 27-06-2020 21:10

Salut à tous,
je suis retourné chez le client cet ap.
J'ai reccup 420g de gaz. j'ai fais un rinçage .
J'ai donc remis les 700 de r32.
Elle tourne de puis cette ap.
En fonction je suis à 7.59b en aspi.
une surchauffe de 6.
Un soufflage à 12.4.
En espérant que cela dure. Pourquoi cette différence entre usine et ma réccup?
Bref, j'ai déjà eu des clim trop chargées mais la c’est une première.

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2249
  • Commentaire(s) : 34
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.22 seconde(s)