Index du Forum » » Dépannage PAC » » Problème connexion radio thermostat daikin EKRTR/EKRTETS
AuteurProblème connexion radio thermostat daikin EKRTR/EKRTETS
_Pierre
2  

_Pierre
  Posté : 03-11-2020 11:53

Bonjour,

Mon domicile est équipé d'une PAC Daikin Altherma, contrôlé par un themostat sans fil Daikin ekrtr/ekrtets.
La PAC fait chauffage uniquement.

Je n'arrive pas à contrôler ma PAC via le thermostat.
Le symbole "antenne" ne s'affiche pas sur l'émetteur.

Sur le récepteur je n'ai que les combinaisons suivantes sur les 3 diodes:
- Jaune/Rouge/Eteint (chauffage marche forcée)
- Jaune/Vert/Eteint (inutile car pas de fonction clim)
- Jaune/Eteint/Eteint (arrêt forcé)
- Eteint/Eteint/Eteint => mode sensé être celui pour la commande via thermostat, or en mode chauffage la diode du milieu devrait être rouge.
Dans ce dernier mode, la troisième LED ne clignote pas quand j'essaie de passer un ordre via le thermostat.

J'ai essayé de ré-initialiser la connexion radio émetteur/récepteur, mais le code 5r est inacessible sur l'émetteur. La manuel stipule que "Suite à une configuration personnalisée, il n'est pas anormal que certains code ne soient plus accessibles".
La doc Daikin ne précise évidemment pas comment passer outre en cas de disparition de ces codes...

Savez vous comment atteindre de nouveau le code 5r (03 pour la ré-initialisatio de la connexion radio)?

Savez vous d'où peux venir mon problème de commande et commet le résoudre?

Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter (j'en ai besoin! ) .
Pierre

  Profil  
AAC
364      

AAC
  Posté : 03-11-2020 12:39

Bonjour,

veuillez trouver ci après l'adresse pour la doc Daikin :

https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/air-to-water-heat-pump-high-temperature/ekrtr/EKRTR%20-%20EKRTETS_4PW45518__Installation%20manuals_French.pdf

Cordialement

www.maclimatisation.com

  Profil  E-mail  
AAC
364      

AAC
  Posté : 03-11-2020 12:39

Bonjour,

veuillez trouver ci après l'adresse pour la doc Daikin :

https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/air-to-water-heat-pump-high-temperature/ekrtr/EKRTR%20-%20EKRTETS_4PW45518__Installation%20manuals_French.pdf

Cordialement

www.maclimatisation.com

  Profil  E-mail  
_Pierre
2  

_Pierre
  Posté : 03-11-2020 13:19

Bonjour,

Merci pour votre réponse. Cependant j'ai lu la doc Daikin et elle n'explique nulle part comment atteindre le cdoe 5r si il n'est plus accessible.
Je n'ai accès qu'aux codes 1r, 2r et 3r.

Il doit y avoir un moyen de revenir à la configuration d'usine, mais je ne le connaît pas (et ce n'est pas dans le manuel d'installation).
De plus je ne sais pas si ré-initialiser la connexion radio sera suffisant, mais je ne le saurai qu'une fois cette étape faite.

Mon soucis est donc touours d'actualité.

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2381
  • Commentaire(s) : 35
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.8867 seconde(s)