Index du Forum » » Dépannage PAC » » problème chauffage au sol
Auteurproblème chauffage au sol
Jigsaw70
2  

Jigsaw70
  Posté : 07-11-2020 09:08

Bonjour à tous,

je vais tenté d'exposer au mieux mon problème.

Pour que ca chauffe à la maison (chauffage au sol), je suis obligé d'éteindre le combiné d'ambiance et de le rallumer, et ce tout les jours.

Bon, dans un premier temps, l'intégralité de mon gaz est ok, il a été changé hier (3,7kilos)
Mon problème est le suivant :

sur le combiné d'ambiance, je lui demande 22 degré, mais il ne me les restitue pas. (il fait 20,3 dans la salle a manger)

le chauffage au sol est froid.

- ma PAC tourne aléatoirement, ce qui je pense est normal
- le radiateur chauffe
- le tuyaux de départ est presque froid

je suis donc obligé d'éteindre le combiné d'ambiance, de la rallumé, et là, ca commence a chauffer ...

De l'aide serait la bienvenue ....
Merci à vous

  Profil  
jerome25
198     

jerome25
  Posté : 07-11-2020 18:22

bonjour voisin de département,

"je lui demande 22 degré, mais il ne me les restitue pas. (il fait 20,3 dans la salle a manger)"

et si tu mets le thermostat à 25° (va nous permettre de voire si la V3V s'ouvre et si le plancher échange)

circulateur tourne ?

a+
jerome25

  Profil  
jabedon
4  

jabedon
  Posté : 09-11-2020 14:28

J'ai un problème similaire avec une chappee Eria, mon plancher ne chauffe pas et l'installateur m'assure que le problème viendrait des purgeurs d'airs qui ne permettraient pas la purge ce que je ne comprends absolument pas étant donné que de l'eau sort des purgeurs.


  Profil  
jerome25
198     

jerome25
  Posté : 09-11-2020 18:03

bonjour,

ERIA ou ERIA 2 c'est pas le meme regulateur

tu peux voir la t° de départ et la t° calculée sur le régulateur

t° demandée ?
courbe de chauffe ?
t° extérieure ?
thermostat d'ambiance ?

il faut un peut + d'infos

merci

jerome25

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2381
  • Commentaire(s) : 35
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.2419 seconde(s)