Index du Forum » » Dépannage PAC » » Arret-Démarrage fréquent
AuteurArret-Démarrage fréquent
stban1983
1  

stban1983
  Posté : 18-11-2020 17:54

Bonjour,
j'ai emménagé dans une maison équipé d'une PAC Atlantic Alfea Extensia DUO. J'ai eu quelques soucis de vanne 3 voies réparée mais maintenant je trouve que le module exterieur s'arrête et démarre très souvent.

Je dirai qu'il démarre toutes les 15 minutes pour ne fonctionner que quelques minutes.
Un cycle se passe comme ça au niveau des états:

Avant Actif pendant 1 minute, puis
Compresseur 1 activé, pendant 2 ou 3 minutes,
Durée de fonctionnement minimale active, environ 3 minutes,
Libéré, vaporisateur prêt, 1 à 2 minutes,
Temps d'arrêt évaporation min actif, toujours 7 minutes,

ensuite on repart en Avant Actif etc...

un cycle complet fait entre 15 et 20 minutes. Donc cela fait un démarrage du compresseur toutes les 15 minutes, cela me parait énorme.
Je vois bien la température de départ faire des vagues (sur une courbe) elle augmente, passer la consigne et redescend en quelques minutes et ainsi de suite.

Est ce un comportement normal ?



  Profil  
adelclimatisation
334      

adelclimatisation
  Posté : 31-12-2020 21:58

Bonsoir.
Avez-vous résolu le problème ?
4 démarrages par heure c'est plutôt correcte. Quelle température faisait il a l'extérieur? Quelle consigne pour le réseau chauffage ?
Quel delta T entre marche et arrêt 5k, 10k ? Moins ? Plus ??
Quelle consigne au niveau des thermostat d'ambiance ?
Cependant on peut toujours lui donner un peu plus d'inertie en mettant un ballon tampon ( une réserve d'eau)
En avez-vous déjà un en place ? Quel est son volume ?
Cordialement

  Profil  
zeb_66
2  

zeb_66
  Posté : 21-01-2021 17:23

Bonjour,
possibilités:
- Volume d'eau du réseau un peu faible.
- Puissance de la PAC un peu forte pour le volume à chauffer et son isolation.
Un bon moyen de palier à ce problème: régler la marche de la machine en
puissance réduite.
Existe sous diverses appellations:
- Bruit réduit
- marche nocturne
etc...
En général la puissance est réduite d'environ 30%.
Les Daikin Altherma et autres possèdent cette fonction réduite, de plus si la puissance
devient insuffisante, au bout d'une 1/2h la machine reprend automatique et temporairement
la puissance nominale.
Il est donc possible de laisser systématiquement la fonction réduite jusque vers zéro °C
L'avantage est d'obtenir des cycles longs et un meilleur COP.

  Profil  
hary
6  

hary
  Posté : 23-01-2021 21:34

Bonjour

J'ai une remarque similaire sur mes split inverter que j'entend bien démarrer progressivement mais qui se stabilise à très haut régime de rotation avant de s'arréter puis un nouveau cycle de démarrage/fonctionnement rapide/arrêt.

J'ai tenté la manip de zeb_66 (fonction silence) qui à l'air de grandement améliorer les choses en effet.

Une des machines que je surveille consomme entre 450 et 1100W. Avant, elle avait tendance à "pomper", (cycle démarrage/arrêt) et fonctionner entre 850 et 1100W.
Avec la fonction silence, elle semble ne pas dépasser 640W ce qui est beaucoup mieux mais reste encore un peu élevé pour ma demande de chauffage actuelle.

C'est quand même dommage d'avoir une inverter et qu'elle se comporte comme une tout ou rien !
Je ne comprend pas qu'il ne soit pas possible d'intervenir quelque part pour avoir des réglages plus fin si besoin (PID de la régulation par exemple).

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2498
  • Commentaire(s) : 36
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1765 seconde(s)