Index du Forum » » Dépannage PAC » » Température d'aspiration plus basse que la température d'évaporation
AuteurTempérature d'aspiration plus basse que la température d'évaporation
lagass
5  

lagass
  Posté : 03-12-2020 20:42

Bonjour,
J'aimerais savoir comment il est possible d'avoir une température d'aspiration qui soit plus basse que la température d'évaporation (-2°C environ) ?
D'après ce que j'ai compris, après l'évaporation il devrait y avoir une surchauffe. Donc la température d'aspiration devrait être supérieure ou identique (mais dans ce cas, ca voudrait dire que le fluide est encore à l'état diphasique et pas 100% vapeur).

Les températures sont celles reportées par l'outil de diagnostic LGMV et confirmées avec des thermocouples (la température d'évaporation est mesurée juste à l'entrée de l'évaporateur et la température d'aspiration après la vanne 4 voies).

Est-ce qu'une obstruction quelque part (vannes 4 voies ?) pourrait expliquer cela (en faisant chuter la pression) ?
Cordialement

  Profil  
adelclimatisation
334      

adelclimatisation
  Posté : 31-12-2020 10:46

Bonjour lagass.
Je vous ai répondu sur bricovideo.
Dans le cas d'une obstruction ( bouchon, détendeur s'ouvrant que partiellement, pliure, prédetente, bref, tout ce qui réduit le volume du FF sur l'evaporateur) la SC va être au contraire plus élevée .
Une petite SC est synonyme d'evaporateur trop petit.
Par exemple:
-l'encrassement des aillettes de l'evaporateur va induire un manque d'échange de chaleur entre le fluide et l'air .
- un manque de débit d'air. Le volume d'air nécessaire pour assurer une bonne évaporation du FF et une SC n'étant plus suffisant.
- détendeur trop ouvert. Plus la température du local a refroidir/climatiser chute, plus le débit du réfrigérant devra baisser également.
C'est le rôle du détendeur justement d'étrangler le passage afin de continuer à assurer la même bonne SC ( avec de l'air de plus en plus froid).
Puisque la surface d'échange du ventilateur ne varie pas physiquement, et sue simultanément le débit d'air reste le même, eh bien pour pouvoir garantir par exemple une SC de 5k avec un air de plus en plus froid, on a pas d'autres choix que de réguler le débit du fluide via le détendeur.
- surcharge en FF . Sur des installations TOR On aura aussi une petite SC.
Toutes ces causes, auront la même conséquence à savoir panne de l'evaporateur trop petit.
Il ne devient pas physiquement plus petit, mais c'est tout comme il le devenait.
Du coup l'evaporateur n'est plus capable de permettre au fluide de s'évaporer intensément mais également il n'est plus capable de lui assurer une bonne SC.
Dans certains cas comme celui que vous avez remarquez, le fluide quitte l'evaporateur en ayant pas totalement changé d'état (en état : vapeur/liquide), par conséquent le Fluide continue de se détendre tout le long du tuyau d'aspiration voire même jusqu'àu carter du compresseur.
Cordialement

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2449
  • Commentaire(s) : 35
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1914 seconde(s)