Index du Forum » » Dépannage PAC » » HITACHI RAS-4HVRNM2E : passage en sécurité pression de façon aléatoire
AuteurHITACHI RAS-4HVRNM2E : passage en sécurité pression de façon aléatoire
Steph81
16   

Steph81
  Posté : 15-12-2020 10:16

Bonjour à tous

J'ai un soucis récurrent depuis la mise en place de ma PAC il y a quelques années. De façon aléatoire, elle se met en sécurité car le circuit de gaz monte en pression à 41,5 bars.
Voici un séquence de panne dans un cas où elle est survenue dès le démarrage. Ma question est : lors du passage de la clim en P2 ouverture du Bypass, la pression dans le circuit de basse pression ne serait-elle pas censé augmenter ? Auquel cas ma panne pourrait provenir du Bypass qui ne fonctionne pas ou de façon aléatoire.
Vous avez un avis ?
Pour info ma PAC est une HITACHI RAS-4HVRNM2E avec circuit intérieur gainable sur un HITACHI RPI-4.0FSN2EB.

Merci pour votre aide.

2020-12-15 10_09_50-Mail - A. Steph - Outlook .png


  Profil  
adelclimatisation
334      

adelclimatisation
  Posté : 31-12-2020 06:15

Bonjour à toutes et à tous.
Oui la BP va monter lorsque la réinjection préventive se mettra en route (le bypasse)
Non,votre panne n'est pas dû au bypasse.
Le bypasse s'ouvre pour tenter de maintenir la HP en dessous de la valeur de coupure en sécurité.
Votre groupe n'a pas à monter jusqu'à 36 bar en fonctionnement normal.
C'est une air/eau j'imagine ?
Vérifiez la pression du circuit chauffage, faire l'appoint si nécessaire, purger l'air, nettoyer le(s) filtre(s) tamis, assurez-vous que le circulateur fonctionne bien et sue le débit d'eau est constant et correcte sur la PAC.
Dites nous déjà ce qu'il en est des points soulevés plus haut en fonction de vos réponses on verra quoi vous conseiller.
Cordialement
Cordialement

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2449
  • Commentaire(s) : 35
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.251 seconde(s)