| Posté : 27-12-2020 14:45
Bonjour, je me permet de poster mon problème ici car nous ne trouvons pas de solution.
Mon installation date de 2014. Au redémarrage du chauffage celui-ci ne chauffait plus comme avant. Nous n avons constaté aucun problème sur la climatisation cet été.
Donc notre installateur et passé à récupérer le gaz il en manquait apparement 900g c est ce qu il m a facturé en tout cas. A fait le plein mais cela n a pas réglé le problème initial. Le problème est en fait intempestif. L installateur a bien vu le fonctionnement bizarre mais même daikin ne savait pas trop.
La production de chaud ne dépasse pas 22degrés
J ai donc débranché la regul airzone. Le problème est le même.
Lorsque je j allume la pac ce met en route elle semble fonctionner je lis les sondes depuis la télécommande et la le groupe extérieur monte a 69degres puis 10min après redescend et ne chauffe plus.
Merxi de votre aide et retour
Je reste disponible pour vous donner plus d info si nécessair e je suis un peu perdu sur ce que je peux vérifier. |   Profil
|
| adelclimatisation
334
| Posté : 31-12-2020 06:04
Bonjour.
Il se passe quoi si vous faites de la demande à fond ( 30c ) ?
Donnez nous les valeurs des sondes lues sur la télécommande.
Cordialement |   Profil
|
|
|