VOS DONS
SI VOUS VOULEZ QUE NOUS AMELIORIONS VOTRE SITE PREFERE, N'HESITEZ PAS A NOUS FAIRE UN PETIT OU UN GROS DON !!!
Chat Box
mitsuko.> Bjr, J'ai posté
90.27.14.> Bonjour
90.27.14.> Bonjour
90.27.14.> Juste une quest
90.27.14.> Mise en route a
86.248.2.> Bonjour, je sui
Cliquez ici pour entrer 0 personnes connectées.
Activité du Site
Pages vues depuis 30/12/2012 : 7 628 704
- Nb. de Membres : 1 704
- Nb. d'Articles : 10
- Nb. de Forums : 12
- Nb. de Sujets : 3
- Nb. de Critiques : 0
Top 10 Statistiques
|
|
Kurl
3
| Posté : 13-01-2021 17:14
Bonjour à tous,
il y a 5 ans j'ai laisse installer une PAC ROTEX HPSU et l'entreprise qui a realiser l'installation à tres vite mis la clef sous la porte...
La PAC chauffe de L'ECS via un ballon ROTEX et chauffe l'eau de chauffage (radiateur dans les chambres et plancher chauffant ROTEX DUO TUBE) dans les autres pieces. Depuis le debut de l'installation, par moment la pompe se mets en defaut A6, pour remedier au probleme je coupe l'alimentation de la PAC et redemarre, le probleme disparait alors.
L'unite interieure est simplement reliée à une vanne tout ou rien qui dirige l'eau soit vers le ballon d'ECS soit en direction du chauffage. Je me demande si l'installation est bien réalisé, n'est il pas neccessaire d'installer une bouteuille de melange entre la PAC et le reseau de chauffage?
Merci pour votre aide |   Profil
|
| PACman01
22
| Posté : 20-01-2021 17:51
Bonjour,
Le défaut A6 : Disfonctionnement de la pompe du circuit d'eau M1P
Toutes les vannes sont bien ouverte?
Si il y a un filtre à eau (indispensable sur PAC avec échangeur à plaques), est il propre?
Et ça n'as peut être rien à voir, mais avez vous contrôler le niveau d'eau dans la PAC ( petit flotteur à droite, il faut retirer le capot int. pour le voir) |   Profil
|
| Kurl
3
| Posté : 20-01-2021 21:28
Bonsoir PACman01 et merci pour votre réponse
Justement lorsque les robinets thermostatiques des radiateurs sont fermes et lorsque les servomoteurs de commande des circuits de planchers chauffants sont fermés aussi, il y a peu de circulation et je pense que c'est a ce moment que la pompe se met en défaut A6.
D'où ma question, une bouteille de mélange n'est elle pas nécessaire dans une installation de ce type?
Le tamis filtrant a été contrôlé et est propre. Par contre je n'ai pas contrôle le niveau d'eau dans la PAC, je contrôle simplement la pression du réseau sur le manomètre du vase d'expansion situé a l'extérieur de l'unité intérieure. A quoi sert cette réserve d'eau?
Merci et belle soirée
|   Profil
|
| PACman01
22
| | Kurl
3
| Posté : 23-01-2021 19:01
Merci Pacman 01 pour ces informations de qualité ! 👍👍
Je vais donc installer cette fameuse bouteille de mélange ainsi que cette soupape différentielle. Comment régler la soupape ?🙄🙄 Y a il une pression mini a respecter entre le retour et le départ pourque la PAC fonctionne correctement ?
Merci pour les infos ! 😁👍👍 |   Profil
|
| PACman01
22
| Posté : 02-02-2021 17:05
Bonjour,
Si vous ajouter une bouteille de mélange, la soupape différentielle dois être installer après le circulateur additionnel.
Sinon vous prouver n'installer que la soupape diff ça suffira largement et évitera l'achat d'un circulateur.
Une fois installée ( entre départ et retour PAC), Pompe à chaleur en route, vous fermez tout les robinets de radiateur sauf un, puis si la soupape ne c'est pas ouverte, vous l'ouvrez tout doucement jusqu'à ce que vous sentier la T° de sortie de soupape montée. Les soupape diff sont préréglé d'usine mais il vaux mieux verifier si sont réglage correspond au perte de charge de votre réseau
Avez vous essayer de laisser un radiateur toujours ouvert à fond ? celui de la salle de bain par exemple ça peut suffire!
Cordialement |   Profil
|
|
|
Sondage
- Votes : 2497
- Commentaire(s) : 36
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
|