guincho
3  

guincho
  Posté : 05-12-2013 17:14

Bonjour,

J'ai deux codes erreurs qui clignotent en même tps sur mon BRC1D52 :

C'est un gainable de 2006 de référence :
Unité extérieure : RZQ 71 B9V3B1
Unité intérieure : FBQ 71 B8V3B
Boitier de contrôle : BRC1D52

Mon chauffage ne marche plus et j'ai comme code U0 et J5... donc plus de gaz et problème sur une sonde termistance...

C'est arrivé d'un coup !! chauffage en marche et paf !

Fuite grave ou pb de capteur ?

Je voulais savoir comment controler les sondes et capteur de pression mis en cause dans ce défaut ?
Et ou les trouvez dans l'UE ?

Est ce un pb connu sur RZQ avec toujours le même truc qui tombe en panne ?

Merci de venir en aide car chez moi, on est comme dans un igloo !! ca caille !

Peut on annuler ces codes en mémoire pour le relancer ?

Guincho

  Profil  
AAC
339      

AAC
  Posté : 05-12-2013 20:11

Bonsoir,
UO La temperature du tuyau d aspiration est trop élevée
J5 La resistance de la thermistance de temperature du tuyau d aspiration est defectueuse
Changer la resistance

  Profil  E-mail  
PL
1094       

PL
  Posté : 05-12-2013 20:52

Bonsoir Manque de gaz=fuite =mauvaise installation.

Pat

  Profil  
guincho
3  

guincho
  Posté : 13-12-2013 21:50

En fait le code U0 n'est pas le code U0 mais cela indiqué en même temps U0 et J5. Le U0 correspondait à l'unité extérieur et le J5 à la sonde... La sonde a été changé et tout est revenu dans l'ordre.
Merci à vous
Guincho

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 1936
  • Commentaire(s) : 32
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1104 seconde(s)