Auteurbranchement electrique
lulu66
1  

lulu66
  Posté : 23-08-2016 10:01

bonjour tout le monde,

dernièrement j'ai rajouter un volet motorise sur mon gainable mitshubichi avec un thermostart siemens RAAA40.

quand je reçois mon volet en 220 v le problème est qu il est en 5 fils(marron :ouverture p,vert fermetur p,noir commun n vert/jaune terre et rouge signal position RCM fermé).
le fournisseur ne dit qu'il n'y a pas de problème (les miens sont en deux fils) et me donne un schéma.

pouvez vous me confirmé mon schema:

noir sur le N de ma clim

phases de la clim sur le marron et L du termostart

et le Y du termostart sur le vert

merci,d'avance

  Profil  
PL
1094       

PL
  Posté : 25-08-2016 18:02

Bonjour. C'est un Th simple Quand vous dites
"noir sur le N de ma clim"
ca veut dire quoi? que vous voulez prendre le neutre dans la clim pour le neutre du moteur du registre?
"phases de la clim sur le marron et L du termostart" ?
Oui, pour cela c'est OK mais mettez un petit disjoncteur de 2 A afin de protéger les cartes électroniques. Et le mieux, une alimentation dédiée serait encore mieux une protection en tète de 10 A protection câble et une de 2 A pour le câblage commande
"et le Y du termostart sur le vert"
Alors, il y a une ouverture(marron) et une fermeture(vert), ce qui voudrait dire qu'une fois la température atteinte c'est à dire que le volet est ouvert pour refroidir la pièce par exemple et si il n'y a pas de ressort de rappel le volet ne se fermera pas, il faut donc un commande de fermeture et là sur la commande RAA40 et bien c'est inexistant donc la commande n'est pas adapté, ou le volet si il existe avec un ressort de rappel.

Pat

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2195
  • Commentaire(s) : 34
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1759 seconde(s)