Index du Forum » » Dépannage PAC » » kit bi-zone
Auteurkit bi-zone
mjp
9  

mjp
  Posté : 30-12-2016 12:53

bonjour à tous
j'ai une PAC eau/eau avec un kit bi-zone qui reboot constamment,
ce kit a l'air identique au kit de DAKIN BZKA7V3
quelqu'un peut-il me renseigner sur ce type de problème et comment trouver des pièces détachées de ce produit.
merci d'avance et bonne fête de fin d'année.

kit.jpg


  Profil  
mjp
9  

mjp
  Posté : 02-01-2017 21:46

bonsoir à tous,
n’ayant pas eu de réponse je vais détailler un peu mon problème.
Le kit bi-zones se réinitialise (arrêt marche arrêt ...) pendant un certain temps surtout le matin (les circulateurs doivent en prendre un coup).
Quand le système fonctionne normalement les 2 circulateurs tournent et la V3V marche.
Les paramètres de programmation sont ceux d'origine.
j'ai déjà repris tous les raccord électrique.
Je n'arrive pas à déterminer si le problème vient du programmateur ou autre.
merci

  Profil  
dmarco
323      

dmarco
  Posté : 02-01-2017 22:00

Bonsoir,

Citation : mjp ce kit a l'air identique au kit de DAKIN BZKA7V3
Et moi, j'ai une Clio, qui ressemble à une autre Clio ... C'est grave Docteur?

Pour espérer avoir une réponse, encore faudrait-il que vous soyez certain du matériel que vous avez! Et pas une vague idée en comparant avec la photo d'une pub que vous avez vu quelque part....

Aussi, les références précises de tous vos éléments seraient bienvenues ( aussi bien de votre pac que de la partie électrique externe qui y a été ajoutée ).

Sans oublier la description précise des symptômes, si cela fait 6 mois que ce phénomène se produit ( ou depuis la semaine dernière seulement ), la date et les conditions de la mise en service, ect ...

Bonne soirée.

  Profil  
mjp
9  

mjp
  Posté : 02-01-2017 22:51

salut,
moi j'ai un kangou peut être a-t-on le même moteur ou pas
ma pac est une avenir énergie et le kit 2 zone n'a aucune plaque signalétique, j'ai juste le manuel d'installation "avenir énergie"
bonsoir

  Profil  
mjp
9  

mjp
  Posté : 02-01-2017 23:13

Cela fait 3 ans que la pac a ete installée c'est une pac eau/eau (avenir énergie)avec sonde verticale 2x100m
le kit bi-zones permet d'alimenter deux planchers chauffant.
Le système fonctionne aussi en rafraîchissant.
La panne a été détecté il y a environ un mois mais dure peut être depuis plus, car le système fonctionne de façon hacher.(la température à l'intérieur de la maison n'a pour l'instant pas été impactée).
L’installateur n'existe plus ainsi que la marque avenir énergie
bonne soirée.

  Profil  
dmarco
323      

dmarco
  Posté : 03-01-2017 21:05

Bonsoir,

Avec si peu d'éléments, je crains fort que nous n'allions pas bien loin!

On a donc une pac installée depuis 3 ans, mais au niveau du suivi de la maintenance .... ca donne quoi?

Que votre installateur soit hors circuit, soit .. ca arrive! Mais il y a bien d'autres installateurs dans votre région, non?
Les frigoristes sont ( à peu près ) partout, ou à défaut un plombier-chauffagiste.

Vous pouvez avoir n'importe quoi! Un circuit bouché ( totalement ou partiellement ) faute de maintenance ou une simple sonde hs ou décalée ... ou n'importe quoi d'autre.
Avant de vous lancer dans le remplacement d'un kit plus coûteux, il serait ( peut-être ) plus judicieux de faire passer un professionnel, non?

Sans mesures précises et vérifiées des pressions en jeu, notre avis sur ce site ne pourrait être très précis.

Bonne soirée.

  Profil  
mjp
9  

mjp
  Posté : 03-01-2017 23:20

bonsoir
pour ce qui concerne la pac la pression des circuits de forage et de chauffe sont à 2 bar et la température en sortie est à 45° (ce sont les données habituelles ).
un désembouage a été fait il y a 3 ans.
et je ne pense pas que ce problème vient de la pac.
l'entretien de la pac eau/eau ??
et je ne pensais pas à un changement complet du kit mais comprendre d’où vient son dysfonctionnement.
un professionnel doit passer dans la semaine.
@+

  Profil  
mjp
9  

mjp
  Posté : 04-01-2017 00:09

info supplémentaire:
on a bien 230v sur sur le circulateur 1 & 2
sur la sonde CTN 10kohm extérieure on a 3,4v pour 0°
sur la sonde CTN 10Kohm départ plancher on a 2,27v pour 26°

IMG_2302.JPG


  Profil  
mjp
9  

mjp
  Posté : 04-01-2017 00:31

voila la doc du kit 2 zones
http://www.avenir-energie.com/document-technique-kit-2-zones.php
maintenant de temps en temps elle bip
bonne soirée

  Profil  
mjp
9  

mjp
  Posté : 04-01-2017 08:28

bonjour,
et il y a aussi :
http://www.service-clients-daikin.fr/file/176760
de daikin
bizarre tant de ressemblance
n'y aurait il pas une marque générique
bonne journée

  Profil  
mjp
9  

mjp
  Posté : 06-01-2017 23:36

bonsoir,
il y a aussi :
http://www.enrdd.com/documents/documents/Documentation-Constructeurs/Daikin-Rotex/Chauffage-2012-Fr-Manuel%20Technique-Databook-kit2zone-BZKAV3.pdf
de watts industries
qui fait quoi ??
comment trouver le regulateur Climatic Control HC
merci

  Profil  
SebLo
3  

SebLo
  Posté : 10-02-2021 09:41

Bonjour mjp,
J'ai visiblement le meme problème que vous avez eu.
Je suis équipé d'un Kit bi-zone BZKA7V3 qui reboot constamment, avez-vous finalement trouvé une solution?
Merci pour votre aide.

  Profil  
SebLo
3  

SebLo
  Posté : 20-02-2021 17:56

Bonjour,
Quelqu'un peut m'aider?
Merci

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2497
  • Commentaire(s) : 36
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.3696 seconde(s)