| Posté : 01-10-2017 12:56
Bonjour,
voici mon materiel : PAC Hitachi Yutaki M RHUE 5 / 2 commandes sans fils / system controller hitachi
De facon generale l'ensemble fonctionne bien mais impossible de generer de l'eau chaude sanitaire depuis la PAC.
La consigne est reglee a 45 degres et la programmation est bien effective, mais la production de ne demarre jamais, ni automatiquement, ni en mode "appoint' qui devrait forcer la production.
Dans l'afficheur d'état du controleur la temperature mesuree pour l'eau chaude est de 43 degres (chauffee electriquement par la resistance du ballon) et la consigne qui devrait s'afficher en petits caracteres est de 0 ; cela me semble contradictoire par rapport a la programmation de la valeur de consigne choisie (45 deg). Le differential de temperature est de 5 degres, donc normalement la production devrait commencer autour de 40 degres, a condition qu'on soit dans une periode autorisee pour cette production, ce qui est le cas.
L'unite interieure m'indique un code erreur 16 : alarme PAC. Et sur l'unite exterieure le code alarme signifie "sonde de temperature ambiante". Je l'ai debranchee puis rebranchee, rien ne change. Or la temperature ambiante est correctement mesuree et affichee sur le system controller, au dixieme de degree pres.
j'en suis la pour le moment
si quelqu'un a une idee je suis a l'ecoute
stef
|   Profil
|
| smisonne
2
| Posté : 01-10-2017 17:04
Je fais une mise a jour du message :
J'ai resolu le probleme en faisant un reset usine du controleur et reintroduction de tous les parametres (identiques...)
C'est un probleme de soft, pas de materiel.
Les alarmes ont disparu et la consigne d'eau chaude est a 50 degres (valeur par defaut)
Pour ceux que ca interesse la version de firmware du controleur est 4.003
Bonne journee a tous |   Profil
|
| Aircofrigo
372
| Posté : 01-10-2017 17:21
Bonsoir,
merci pour ce retour et la solution!
à+
Merci de nous tenir informé de la suite de vos problèmes et résolutions |   Profil
|
| Vforce
106
| Posté : 01-10-2017 17:50
Merci du retour |   Profil
|
| adelclimatisation
334
| Posté : 01-10-2017 20:49
Bonne soirée à toutes et à tous .
Merci pour le partage et bravo pour la résolution du problème .
Cordialement |   Profil
|
|
|