claude49
6
| Posté : 02-10-2017 19:31
Bonjour à tous
Ma maison est équipée d'une climatisation gainable Daikin qui date de 2008. Récemment le compresseur de l'unité extérieur ne voulait plus démarrer. J'ai fait intervenir un spécialiste en maintenance et installation de pompes à chaleur et clim. Après vérifications, ce technicien a diagnostiqué que le compresseur était en cause. Il n'était ni grillé ni en court circuit mais bloqué (panne mécanique)
Il m'a fait un devis pour un montant total de 2265 E ttc. Il m'a dit qu'il changeait par la même occasion le fluide R410 A (4,3 kg) mais ce qui m'a surpris, c'"est le prix de ce gaz à 116 E ttc le kg soit 498,80 E pour 4,3 kg.
Je ne connais pas le prix du R410A mais il me parait très cher. Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses.
Cordialement
Claude49
claude |   Profil
|
| Aircofrigo
372
| Posté : 02-10-2017 19:49
Bonsoir,
les cours des prix des fluides HFC est en pleine hausse.l’Europe veut faire disparaître ces fluides.
de plus le prix d'achat de l'un n'est pas celui d'un autre! pourquoi? car les grossistes travaillent à la tête du client suivant ces consommations annuelle.
dans votre cas, dites à votre dépanneur qu'il doit récupérer et remettre le même fluide dans le système! le remplacement du fluide aurait pu se justifier si:
le compresseur était électriquement brûlé
dénaturé suite à une fuite (c'est un mélange de 2 fluides différents ayant des densités différentes)
voilà de quoi diminuer la facture de 500€
Merci de nous tenir informé de la suite de vos problèmes et résolutions |   Profil
|
| Nop
307
| Posté : 02-10-2017 22:16
perso , je change toujours le gaz.
pour le tarif , sachez que depuis janvier , le prix d'achat du gaz a doublé , en début d'année , je le vendais 49€ le Kg...
et ce n'est pas fini , car une taxe carbone est prévu d'être ajouter au gaz en fonctionne de son équivalence en co² , c'est 30.5€ la tonne , 1kg de R410a fait 2.088TeqCo² , donc 60€ de plus par kilo !!!!
a terme la taxe doit arrivé a 100€ la Tonne
nop |   Profil
|
| claude49
6
| Posté : 03-10-2017 10:43
Bonjour Nop et Aircofrigo
Merci de vos réponses. Le dépanneur m'a dit qu'il préférait changer le fluide R410A car mon unité extérieur avait déjà fait l'objet de plusieurs interventions par d'autres techniciens en raison d'un problème de givrage qui n'a jamais été résolu.La dernière datant de 3 ans où le dépanneur a vidé la machine pour peser le gaz, il en manquait 1.3 kg, il avait donc réinjecté le même gaz en y ajoutant un complément pour arriver à 4,3 kg ce qui n'avait d'ailleurs rien changé concernant le givrage excessif de ma pac.
En ce qui concerne le prix du fluide R410A, d'après Aircofrigo ,je constate que celui-ci est en pleine hausse mais je n'aurai jamais imaginé qu'il pouvait atteindre ce prix (116 E/kg).
Cordialement
Claude
claude |   Profil
|
| Aircofrigo
372
| Posté : 04-10-2017 18:33
Bonsoir,
suite à votre complément d'infos (diverses interventions avec fuite et complément ..) je me rallie à la décision de votre frigoriste qui trouve mieux de remplacer le FF!
sage décision de sa part qui relance votre PAC sur une bonne base.
à+ |   Profil
|
| claude49
6
| Posté : 07-10-2017 15:03
Bonjour à tous
Merci de vos réponses, malgré le prix exorbitant du gaz R410A, je crois que je n'ai pas le choix et je vais faire réparer ma clim.Je n'ai même pas fait d'autres devis car je pense que c'est partout pareil.