Index du Forum » » Dépannage PAC » » De Dietrich : pression du circuit PAC
AuteurDe Dietrich : pression du circuit PAC
patrice12
10   

patrice12
  Posté : 03-11-2017 09:17

Bonjour,
J'ai une PAC de De Dietrich MIT + ROE-II TR12, de 2008, alimentant des radiateurs.

Quel doit être la pression du circuit MIT / ROE II (circuit "glycoré" avec ballon de 80l ) ?

Cordialement.
Patrice

  Profil  
Vforce
106     

Vforce
  Posté : 04-11-2017 20:57

Salut

Entre 1 et 2 bar

  Profil  
patrice12
10   

patrice12
  Posté : 18-11-2017 19:31

J'ai 1 bar à l'arret.

Dans la notice j'ai pas vu comment faire l'appoint.
J'ai du glyco laissé par l'installateur, j'ai une pompe (6bars).
A+
Patrice

  Profil  
PL
1094       

PL
  Posté : 20-11-2017 00:20

Bonjour. Soit il y a un remplissage par un entonnoir en point haut, soit par une pompe comme la votre mais faire attention car si elle pousse à six bars vous aller vite monter en pression et risquer de casser quelque chose. De plus on ne mets pas que du glycol comme ca, il y a un mélange avec de l'eau, avant de rajouter du glycol il faut effectuer un "pesage" glycol avec un réfractomètre qui permet de savoir à combien est protégé le circuit -10,-15°C etc....pour 0.5 bar rajouter de l'eau suffit parfois, par contre envisager ce controle car il se peut aussi que le glycol ne fasse plus l'effet escompté , celui de protéger contre le gel votre circuit de chauffage ou de refroidissement.
Il faut savoir aussi que normalement vous devez avoir un disconnecteur c'est obligatoire, afin de pas avoir de rencontre entre l'eau de ville et votre circuit glycolé. Risque d'empoisonnement.

Pat

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2441
  • Commentaire(s) : 35
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1997 seconde(s)