julien
2
| Posté : 19-11-2017 20:25
Bonjour a tous
La vanne 3 voies de ma PAC Armat/Daikin ne fonctionne pas correctement.
La vanne semble ok: je peux l’actionner manuellement sans difficulté.
Mais le servomoteur Honeywell M6410 semble avoir un probleme
A vide il fonctionne
Mais si j'appuie sur le poussoir il s'enfonce sans difficulté, comme si un pignon sautait sans resister.
Pouvez vous me confirmer que normalement, le poussoir du servomoteur ne peut pas etre enfoncé aussi facilement ?
Est-ce que ca se répare ? ou dois-je changer tout le servomoteur ?
Merci d'avance ,
Julien
|   Profil
|
| PL
1094
| Posté : 20-11-2017 00:23
Bonjour. Le réf est incomplete.
Pat |   Profil
|
| jerome25
199
| Posté : 25-11-2017 16:34
bonjour,
il faut juste remplacer le servomoteur
surtout ne pas mettre le bouton manuel sur le servomoteur car il touche quant tu remets le capot (à verifier)
a+
jerome25 |   Profil
|
|
|