Index du Forum » » Dépannage PAC » » PAC Dakin limiter le chauffage d'appoint au niveau 1 sur 2 ?
AuteurPAC Dakin limiter le chauffage d'appoint au niveau 1 sur 2 ?
koyot
2  

koyot
  Posté : 02-12-2017 14:45

Bonjour, j'ai une PAC air/eau Daikin EKHBHO16AB6V3 depuis une dizaine d'années et tout fonctionne bien, sauf bien sûr par temps froid c'est à la peine, normal.

Voici la doc : https://drive.google.com/open?id=1gBZ9ur0KCEn_c5y2hARFCJUiquIYyqFX


J'ai un disjoncteur sur le tableau de la maison pour couper le chauffage d'appoint (6kW) parce qu'il fait systématiquement sauter le compteur, et jusqu'à présent on s'en passait.

C'était bien, mais désormais je ne peux plus me passer du chauffage d'appoint : nous consommons plus d'ECS, et nous en avons marre d'avoir 18,5 - 19° en hiver...


Comment utiliser le chauffage d'appoint tout en limitant l'intensité du courant ? J'ai un abonnement 45A, c'est trop juste quand je ferme le disjoncteur pour mettre le chauffage d'appoint en service, ça saute presque tout le temps...

Piste 1 : réglage 4-01 page 21, ne pas faire fonctionner le chauffage d'appoint (6kW) et le surchauffage du ballon d' ECS en même temps (3kW), OK facile.

Piste 2 : le chauffage d'appoint a 2 niveaux de puissance, c'est visible sur l'afficheur : ^^^^1-2. c'est rare mais ça m'est arrivé de voir uniquement le 1 allumé.

--> comment limiter le chauffage d'appoint au niveau 1 sur 2 ?


MERCI

  Profil  
cedric29
71    

cedric29
  Posté : 02-12-2017 18:18

Bonsoir,

Si comme vous dite l'appoint est en 2 étages, alors il suffit de désactiver le contacteur 2 , non ? schéma electrique?

  Profil  
koyot
2  

koyot
  Posté : 02-12-2017 18:44

Effectivement les 2 étages sont branchés séparément, voir page 7 contacteur K1M et K2M, ainsi que page 12. ça serait une solution efficace et rapide. Je pensais à une programmation ??? Mais finalement c'est la solution la plus simple. Je vais essayer, et voir sur le compteur électrique la différence d'intensité. MERCI !

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2441
  • Commentaire(s) : 35
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1446 seconde(s)