AuteurPAC toshiba split ne s'arrete pas en mode Chaleur
izno77
3  

izno77
  Posté : 10-12-2017 11:31

Salut a tous j'ai un PAC Toshiba RAS-M10 le problème c'est que sur les 2 split il y en as un qui ne s'arrête jamais il chauffe en permanence même si je descend ma consigne (alors que celle ci est atteinte) le ventilo ralenti en mode auto mais il ne s'arrête pas alors que le 2eme s'arrête quand il atteint la consigne je soupçonne une sonde mais laquelle ?
une aide serai la bienvenu pour éclairer mes lumières

  Profil  
izno77
3  

izno77
  Posté : 12-12-2017 15:26

Personne pour m'aider

  Profil  
frigopro
52    

frigopro
  Posté : 12-12-2017 16:24

Bonjour,

Je suppose que vous avez essayé sur les deux UI avec la même télécommande afin de vous assurer que c'est OK de ce côté...

La sonde de T° ambiante est sur la reprise d'air!
Donc, en général, on la trouve derrière les filtres à air entre les filtres et l'échangeur.
Si vous savez vous servir d'un ohmmètre, vous pouvez la déconnecter de la platine et faire une mesure; mesure que vous pourrez comparer à la sonde de l'UI qui fonctionne toujours correctement.
Evidemment, les deux sondes seront à la même T° pour faire ce comparatif.

voilà....
bon courage et à+

  Profil  
izno77
3  

izno77
  Posté : 12-12-2017 18:11

j'ai testé les 2 sondes sensor j'en ai une a 13.00K et l'autre a 13.15k quand a la sonde de t°ambiante 13.25k les 3 réagisses en négatif quand je pose la main dessus

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 1936
  • Commentaire(s) : 32
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1424 seconde(s)