Index du Forum » » Froid » » Réglage Container Carrier Micro-Link 2
AuteurRéglage Container Carrier Micro-Link 2
gagadu62
4  

gagadu62
  Posté : 01-03-2018 18:59

Bonjour,

J'ai fais l'achat il y a maintenant 1 an d'un container Carrier Micro-Link 2 de 20 pieds chez l'entreprise Heracle Negoce, qui récupère des containers pour une seconde vie.

Je viens seulement trouver ce forum qui pourra (peut être) enfin répondre à mes questions car aucun frigoriste dans mon secteur (Arras dans les Hauts-de-France) ne connaissent le système d'un container frigorifique.

J'utilise le container en temps que "chambre froide" à une température de 4°C pour du stockage alimentaire.

Depuis le début je trouve étrange d'avoir un appareil qui ne fait que tourner non stop (compresseur + ventilateur) en plus de la consommation d'énergie, je remarque que le compresseur commence déjà à chauffer de plus en plus !

Autre chose dès la mise en route j'ai de la glace qui se forme que je suis obligé de casser de temps en temps (voir photo 3).

Voici mes 2 questions :

-Il y a t'il possibilité de mettre un système de délais de mise en route pour laisser le compresseur et le ventilateur en repos ? Surtout est-ce normal ? (Un écart de mise en service de 0.5°C serait le top )

-Est il normal d'avoir de la glace derrière le container ?

(Photo 1) derrière du container : http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/gt78.jpg
(Photo 2) Compresseur qui commence à chauffer : http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/wrsz.jpg
(Photo 3) Endroit ou se forme la glace : http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/se5b.jpg

Merci beaucoup de votre aide

  Profil  
Aircofrigo
372      

Aircofrigo
  Posté : 01-03-2018 19:49

Bonsoir,

pour commencer un lien avec un manuel d'emploi: https://www.manualslib.com/download/25722/Carrier-Container-Refrigeration-Unit.html

ensuite:
- le groupe ne s'arrête pas dites-vous; mais est-ce qu'il parvient à atteindre la T° de consigne? ou reste t il au-dessus ou continue t il à descendre?

- la trace de glace sur le tuyau de retour est plus du à la disparition de l'isolant; rien d'alarmant.

- l'arrêt du groupe "compresseur ventilateur" est plus souvent asservi par un pressostat BP que par le thermostat; on appelle cela un arrêt par pump-down que tout les frigoristes connaissent... je verrais la panne de l'absence d'arrêt du système par là.

(Un écart de mise en service de 0.5°C serait le top ) je verrais plus un OFF à +3 et ON à +5 qui donnent un T° moyenne de +4 que un delta de seulement 1/2°C

donc, si effectivement la consigne est atteinte et ne descend pas plus malgré que le compresseur tourne, soit l'arrêt par pump-down est défectueux ou les paramètres du mikro-link sont mauvais.

si la température n'est pas atteinte: manque de fluide ou un organe déréglé.

bonne recherche.


  Profil  
gagadu62
4  

gagadu62
  Posté : 01-03-2018 20:08

Bonjour,

Merci de votre retour,

- Le groupe ne s’arrête pas même à 4°C : le compresseur tourne sans s’arrêter et le ventilateur stop on va dire à peine 60 secondes pour recommencer ensuite ...

Comment mettre en place "je verrais plus un OFF à +3 et ON à +5 qui donnent un T° moyenne de +4 que un delta de seulement 1/2°C " ?

Merci beaucoup de votre aide




Citation : Aircofrigo 

Bonsoir,

pour commencer un lien avec un manuel d'emploi: https://www.manualslib.com/download/25722/Carrier-Container-Refrigeration-Unit.html" target="_blank" class="noir" class="noir"> https://www.manualslib.com/download/25722/Carrier-Container-Refrigeration-Unit.html

ensuite:
- le groupe ne s'arrête pas dites-vous; mais est-ce qu'il parvient à atteindre la T° de consigne? ou reste t il au-dessus ou continue t il à descendre?

- la trace de glace sur le tuyau de retour est plus du à la disparition de l'isolant; rien d'alarmant.

- l'arrêt du groupe "compresseur ventilateur" est plus souvent asservi par un pressostat BP que par le thermostat; on appelle cela un arrêt par pump-down que tout les frigoristes connaissent... je verrais la panne de l'absence d'arrêt du système par là.

(Un écart de mise en service de 0.5°C serait le top ) je verrais plus un OFF à +3 et ON à +5 qui donnent un T° moyenne de +4 que un delta de seulement 1/2°C

donc, si effectivement la consigne est atteinte et ne descend pas plus malgré que le compresseur tourne, soit l'arrêt par pump-down est défectueux ou les paramètres du mikro-link sont mauvais.

si la température n'est pas atteinte: manque de fluide ou un organe déréglé.

bonne recherche.

 

  Profil  
Aircofrigo
372      

Aircofrigo
  Posté : 01-03-2018 20:29

un peu de doc: https://www.carrier.com/container-refrigeration/en/worldwide/products/Container-Units/ThinLINE/#tab-2


Merci de nous tenir informé de la suite de vos problèmes et résolutions

  Profil  
Aircofrigo
372      

Aircofrigo
  Posté : 02-03-2018 10:57

Bonjour,
mettre une temporisation pour mettre compresseur et ventilo sur off est une mauvaise idée: le système est prévu d'origine pour arrêter ces composants quand la consigne est atteinte, donc il y a un défaut! Mettre une tempo c'est arrêter le système, entre autre, quand il est justement nécessaire que cela refroidisse!
vu que vous ne semblez pas connaître le fonctionnement du programmateur (pour régler les T° etc...) et vu que vos frigoristes ne connaissent pas ce genre de système de froid, je vous conseille de vous approcher d'un concessionnaire Carrier officiel.
je crois avoir lu que vous êtes de la région d'Arras...
ARRAS FROID SERVICE
ZI Est d'Arras
4 Rue Camille Guérin
62217 Tilloy-Les-Mofflaines
Tel : (+33) 3 21 58 11 00
Fax : (+33) 3 21 58 20 68
arras-froid-service@orange.fr
Opening hours :
Mon.,Tue.,Wed.,Thu.,Fri., : 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:30
Sat. : 8:00 - 12:00
Michel PALASZ

vous pouvez trouver les concessions là: https://www.carrier.com/truck-trailer/fr/fr/contact-us/service-center-locator/

à+

  Profil  
gagadu62
4  

gagadu62
  Posté : 03-03-2018 13:13

J’ai contacté Arras Froid il y a bien 4 mois et à pars remettre du gaz rien...
La personne n’est pas compétente pour comprendre le système du container frigo ...

Donc logiquement le ventilateur et le compresseur doit bien s’arrêter quand il atteint la température ?

Autre chose : il y a donc pas moyen de mettre une consigne d’erreur de 1 degré pour le faire reposer

Merci :)

Message édité par : gagadu62 / 03-03-2018 13:14


  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2530
  • Commentaire(s) : 36
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.2122 seconde(s)